账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7717|回复: 13

手动报警按钮启动全楼警报器

[复制链接]
发表于 2015-7-21 16:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图审意见:一层手动报警器应启动全楼的火灾声报警器。是那条规范规定的呀?
     
发表于 2015-7-21 22:15:56 | 显示全部楼层
你看看 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

点评

你头像不错。。。  发表于 2015-7-22 13:30
 楼主| 发表于 2015-7-22 08:44:26 | 显示全部楼层
weiye 发表于 2015-7-21 22:15
你看看 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

那一条?我找了半天,难道是7.5.2
发表于 2015-7-22 09:03:09 | 显示全部楼层
《火灾自动报警系统设计规范》第4.8.5及7.5.2条就是了。
     
发表于 2015-7-22 09:30:23 | 显示全部楼层
7.5.2条的条文解释的意思是首层设置的手动报警按钮应启动全楼的声光报警器
     
发表于 2015-7-22 13:32:00 | 显示全部楼层
学习了,以前没看过
     
发表于 2015-7-22 14:58:51 | 显示全部楼层
奇葩的《火规》!

一会儿要“与逻辑”确认火灾(单个手动火灾报警按钮不能作为启动信号,4.1.6条“强条”),一转脸却要手动火灾报警按钮“直接启动”(手动火灾报警按钮直接启动,7.5.2条规定)——
到底啥意思?
天知道!

反正做住宅建筑火灾自动报警系统的 A 类系统时:
遵守4.1.6条“强条”,不满足7.5.2条规定;
遵守7.5.2条规定,便违反4.1.6条“强条”。

正反抽自己耳光吧。
     
发表于 2015-7-22 17:19:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-22 14:58
奇葩的《火规》!

一会儿要“与逻辑”确认火灾(单个手动火灾报警按钮不能作为启动信号,4.1.6条“强条 ...

{:cry:}{:huffy:}{:handshake:}
     
发表于 2015-7-23 08:19:00 | 显示全部楼层
这个规范条件文就像前面有个十字路口上有个红,然后红灯傍边有一块牌子写在右转不受红灯控制.{:titter:}
     
发表于 2015-7-23 08:38:45 | 显示全部楼层
黄花菜 发表于 2015-7-23 08:19
这个规范条件文就像前面有个十字路口上有个红,然后红灯傍边有一块牌子写在右转不受红灯控制.

此说还不够准确。{:lol:}
     
发表于 2015-7-24 19:45:24 | 显示全部楼层
黄花菜 发表于 2015-7-23 08:19
这个规范条件文就像前面有个十字路口上有个红,然后红灯傍边有一块牌子写在右转不受红灯控制.

相当于一个强条规定必须两把或两把以上的钥匙才能开门,另外又有强条说一把钥匙就得开门。
不管咋设计都要违反至少一个强条,搞设计的让编规范的整的都在违法啊!
发表于 2015-7-25 08:43:51 | 显示全部楼层
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》7.5.2条的条文解释的意思是见zhudianq首层设置的手动报警按钮应启动全楼的声光报警器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则