账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19840|回复: 40

[问题探讨] 关于消防联动问题

  [复制链接]
发表于 2015-7-22 10:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防水泵,是否属于消防联动设备?小区除了火灾报警外,没有别的消防联动设备,是否按集中系统设置消防控制室?
     
发表于 2015-7-22 11:03:13 | 显示全部楼层
有消防水泵房 应该是集中报警系统了
     
发表于 2015-7-22 11:06:56 | 显示全部楼层
GB 50116-2013 主要编制人员最大的贡献之一:创造性地在规范中体现了因果倒置。

消防联动设备——
是:先有FAS,再有消防联动设备?
还是:先有消防联动设备,再有FAS ?
发表于 2015-7-22 11:21:43 | 显示全部楼层
消防水泵是属于消防联动设备;小区除了火灾报警外,没有别的消防联动设备,不需设置消防控制室。采用区域火灾报警系统。
     
发表于 2015-7-22 11:27:11 | 显示全部楼层
暖通的有没有防火阀,正压风机
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:37:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-22 11:06
GB 50116-2013 主要编制人员最大的贡献之一:创造性地在规范中体现了因果倒置。

消防联动设备——

麻烦尺总明示:我只有消防水泵,是否要设置消防控制室
     
发表于 2015-7-22 11:38:17 | 显示全部楼层
消防泵属于消防联动设备,小区只有火灾报警,问题是你这个火灾报警采用的是啥形式
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:42:12 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-7-22 11:38
消防泵属于消防联动设备,小区只有火灾报警,问题是你这个火灾报警采用的是啥形式

就几个探测器,准备采用区域系统
     
发表于 2015-7-22 11:50:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 11:37
麻烦尺总明示:我只有消防水泵,是否要设置消防控制室
taiyuntao 发表于 2015-7-22 11:38
消防泵属于消防联动设备,小区只有火灾报警,问题是你这个火灾报警采用的是啥形式

消防泵属于消防联动设备?
给个理由先。

建筑物不设置FAS,消火栓泵、喷淋泵还会有消防联动?
那是消火栓系统、喷淋系统自身的联锁控制或手动控制,与消防联动何干?与消防联动设备何干?




     
发表于 2015-7-22 11:53:59 | 显示全部楼层
为优秀的 GB 50116-98 惨遭肢解且被恶毒攻击而哭。{:cry:}
     
发表于 2015-7-22 12:32:57 | 显示全部楼层
建规8.4.1
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
显然是把消火栓系统剔除在外了。故不会因为消火栓系统而引出必须设置自动报警系统。
然不知楼主为何设置了自动报警,但因为设置了自动报警,所以按
火规4.3.1条文说明: 消火栓使用时,系统内出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等均有相应的反应,这些信号可以作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,可以不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动,消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。
    当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
所以楼主不上报警,则按红字,上了报警,按蓝字吧。
     
发表于 2015-7-22 12:40:30 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-7-22 12:32
建规8.4.1
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系 ...

您叙述的红字部分,水专业的说那种情况他们消火栓箱内没有按钮的,所以起泵就无从谈起了!

点评

设不设消火栓按钮听水专业的???  发表于 2015-7-22 21:26
     
发表于 2015-7-22 13:54:30 | 显示全部楼层


要区分【需要联动的消防设备】。50016、50116标准措辞都是————【需要与报警系统联动控制的消防设备】
是否需要,没有成文标准。


设计人可以认为消防泵不需要与报警联动。不纳入自动报警系统。
但审图人、消防队一般不认可。都必须纳入报警系统去。








目前办法就是只要需要设置火灾报警。。。
如果建筑群还有消防卷帘、消防泵……,都统统纳入报警系统。联动成为联锁的后备。


卷帘门自带探测器,自成体系。仅凭借自己联锁,也能较好完成动作。
貌似不需要纳入报警系统里。纳入后相当于多了一层后备保护,能更好的完成动作,还能被远方监控到状态。蛮好的。
消防风机、消防泵还有硬线做 第3层后备。


希望可靠性高,就【需要联动】
想省钱、不需要高可靠性,可以主观认为【不需要联动】。。。但是你又跟谁解释去???消防队又不听你这一套!!

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-22 13:59:51 | 显示全部楼层
不同时覆盖不需要,同时覆盖,需要。
 楼主| 发表于 2015-7-22 14:23:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-22 11:50
消防泵属于消防联动设备?
给个理由先。

现在主要是因为火规4.1.4条(强条):消防水泵,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动控制。  于是纠结了,为这还得设置消防控制室。

点评

那就是说你已经默认需要给水泵设联动了。。。即使有报警、你也可以有选择性的给设备上联动系统  发表于 2015-7-23 14:21
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则