账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18697|回复: 34

[问题探讨] 三级负荷的消防水泵配电是否要双电源进线

[复制链接]
发表于 2015-8-5 17:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个中型的幼儿园,面积不达到3000平方,室外消防用水量为25L/S,有喷淋泵、消火栓泵、消防控制室和应急照明等消防负荷。
根据防火规范第10.1.1~3点

                               
登录/注册后可看大图
,应定上述消防负荷为三级消防负荷,但防火规范第10.1.8条

                               
登录/注册后可看大图
有要求消防泵等负荷应在末端设置双切箱。
问题,上述消防负荷是否要采用双电源进线?
 楼主| 发表于 2015-8-5 17:54:30 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2015-8-5 17:56:01 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
     
发表于 2015-8-5 17:56:51 | 显示全部楼层
很有意思的注解,和08年《民规》宣贯课后的解释有得一拼——

有意思!.png


 楼主| 发表于 2015-8-5 17:59:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-5 17:56
很有意思的注解,和08年《民规》宣贯课后的解释有得一拼——

尺总,这是出自哪里的?
     
发表于 2015-8-5 20:58:07 | 显示全部楼层
rjr616 发表于 2015-8-5 17:59
尺总,这是出自哪里的?

rjr616 你问我?

不是rjr616 你上传的资料吗?

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30633-1-1.html
[讲座PPT] 建筑电气专业课程完整课件讲稿
rjr616 :很健全的建筑电气专业课程

     
发表于 2015-8-5 21:09:44 | 显示全部楼层
建规先将消防负荷分为一、二、三级,后面又不区分负荷等级,均要求消防负荷双电源末端切换,令人费解。我认为,既然定为三级负荷,理应按三级负荷的供电要求供电,由总配电箱出单独回路向消防负荷配电。
 楼主| 发表于 2015-8-5 21:54:58 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-5 20:58
rjr616 你问我?

不是rjr616 你上传的资料吗?

是我上传的,去年看了一次,没记得多少了{:sweat:}
     
发表于 2015-8-6 08:49:53 | 显示全部楼层
三级负荷嘛,怎么不可以未端切换,直接从同一柜子接两回过来未端切换。
为了规范而设计,诶!
发表于 2015-8-6 09:02:12 | 显示全部楼层
王总在武汉宣贯时,课后答疑多人提出了这个问题,王总答复:既然是三级负荷,就是单电源,不存在切换问题
发表于 2015-8-6 09:05:50 | 显示全部楼层
不过对于幼儿园这种场所,我设计就再考虑一个备用电源,涉及到小孩子的事慎重
     
发表于 2015-8-6 10:49:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-6 09:02
王总在武汉宣贯时,课后答疑多人提出了这个问题,王总答复:既然是三级负荷,就是单电源,不存在切换问题

王总总算说对了一点东西..

点评

给王总赞一个  发表于 2015-8-7 10:05
真不容易,呵呵!  发表于 2015-8-6 15:19
     
发表于 2015-8-6 16:28:33 | 显示全部楼层
对于一二级负荷才会末端切换。三级就 单电源新疆地标上面已经有明确规定。

点评

能否把新疆地标截个图看看?  发表于 2015-8-7 11:36
     
发表于 2015-8-6 16:43:09 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-8-6 10:49
王总总算说对了一点东西..

若鸡蛋里挑骨头,还是没说全:

既然是三级负荷,就是单电源,不存在切换问题?
不是吧?
既然是三级负荷,说明采用单电源不违规,可允许不设置切换装置。

既然是三级负荷,就是单电源,不存在切换问题——若人家具备双台变压器或双回路,还是提倡有条件地设置切换装置(不强制要求而已),即“存在切换问题”。

还好,比以前的“消防用电不存在三级负荷”进步不少。
     
发表于 2015-8-6 16:44:26 | 显示全部楼层
消防疏散照明和灯光疏散指示,则又是另一回事了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则