账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12879|回复: 37

[问题探讨] 建筑物消防用电对供电的需求探讨

[复制链接]
发表于 2015-11-26 13:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想向各位请教一下,对于不同的建筑物供电需求,采用下表,是否有与规范冲突之处,是否有不合理之处,请拍砖,拍的越狠越好!!!如果还能有一些建议,那就最好不过了!
建筑物消防供电电源研究

1.  建筑物应根据分类及特征为其消防用电设备确定供电电源数量及可靠性,具体要求如下:

表 1

  
建筑物分类
  
建筑物特征                            
  
  建筑高度大于250m的一类高层
  
  建筑高度大于100m不大于250m的一类高层
  
  一类高层
  
  二类高层
  
  单、多层民用建筑
  
  建筑物所在位置
  
  市区内距离消防站大于1.5km;市区外距离消防站大于2.5km
  
  
  
  ◆/☆
  
  
  
  /
  
  ●/△
  
  市区内距离消防站不大于1.5km;市区外距离消防站不大于2.5km
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  公共建筑的总建筑面积
  
  大于250000m2
  
  
  
  
  
  
  
  ◆/☆
  
  
  
  大于100000m2不大于250000m2
  
  
  
  ◆/☆
  
  
  
  /
  
  
  
  小于100000m2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  公共建筑内部地下或半地下商店的建筑面积;
  
  大于40000m2
  
  
  
  
  
  ◆/☆
  
  
  
  
  
  大于20000m2不大于40000m2
  
  
  
  ◆/☆
  
  
  
  
  
  /
  
  小于20000m2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ●/△
  
  公共建筑含电影院剧场
  
  座位大于1500个
  
  
  
  ◆/☆
  
  
  
  /
  
  
  
  座位不大于1500个
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ●/△
  
  公共建筑含体育馆
  
  座位大于3000个
  
  
  
  ◆/☆
  
  
  
  /
  
  
  
  座位不大于3000个
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ●/△
  
  公共建筑含商店或展览功能
  
  单层面积大于10000m2
  
  
  
  ◆/☆
  
  
  
  
  
  /
  
  单层面积大于3000m2 不大于10000 m2
  
  
  
  ◆/☆
  
  
  
  /
  
  
  
  单层面积不大于3000m2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ●/△
  
  
  




 楼主| 发表于 2015-11-26 13:33:47 | 显示全部楼层
★:应采用双重供电电源并附加第三路电源
☆:宜采用双重供电电源并附加第三路电源
◆:应采用双重供电电源
◇:宜采用双重供电电源
▲:应采用双路供电电源
△:宜采用双路供电电源
●:一路供电电源
2.        建筑物消防用电设备供电电源数量及可靠性应按表4.1.1内建筑物分类及特征对应的不同选项中的最高要求选项确定。
3.        一路供电电源应为正常使用的公用电力网提供的电源。
4.        双路供电电源应符合下列要求:
1         双路供电电源中应至少有一回为正常使用的公用电力网提供的电源;
2         宜有一回为10kV及以上等级的线路供电;
3        双路电源中任何一路电源均应能满足消防应急电源的供电范围及供电容量要求。
4        在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回10kV及以上专用的架空线路供电。当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的消防应急电源和其他应急电源需求。
5.        双重供电电源应符合下列要求:
1         双重供电电源应为两回正常使用的公用电力网提供的电源;
2        当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏;
3         当条件所限,仅能满足双路电源要求时,应增设一路可持续工作的自备应急电源;
4        双重电源中的任何一重电源及按要求增设的自备应急电源均应能满足消防应急电源和其他应急电源的供电范围及供电容量要求。
6.        第三路供电电源应为可持续工作的电源,应能满足消防应急电源和其他应急电源的供电范围及供电容量要求。

 楼主| 发表于 2015-11-26 13:36:54 | 显示全部楼层
还有一部分受字数限制,以图片形式发出。
1.png
     
发表于 2015-11-26 15:55:35 | 显示全部楼层
你在做课题?
 楼主| 发表于 2015-11-26 15:57:11 | 显示全部楼层

类似吧,大师能不能指导两句?
 楼主| 发表于 2015-11-27 08:40:58 | 显示全部楼层
没人顶,自己顶,我不信你们都看不见。{:1_282:}
 楼主| 发表于 2015-11-27 10:48:42 | 显示全部楼层
再顶一次,说你们技术不行吧,还可以看到个别有些见识的,难道是没胆量,又或者是太珍惜自己的羽毛。
实在不行,开个小号上来评价一下也好呀{:dizzy:}

点评

激将法?你以为你是老诚?别学老诚的坏毛病  发表于 2015-12-9 22:58
发表于 2015-11-27 11:19:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-27 11:21:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-27 11:21:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-27 11:25:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-27 11:30:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-27 11:32:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-11-27 12:43:04 | 显示全部楼层
在国际工程中,消防负荷一定是要用柴油发电机的(或者柴油泵)。重要的负荷再加UPS或者应急灯具自带电池(当然CBS集中应急电源系统是优先考虑)。
发表于 2015-11-27 13:36:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则