[规范条文] 专家观点:关于《建筑设计防火规范》的共识性问题探讨 王金元

[复制链接]
     
发表于 2015-12-16 19:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
不知规范编制人有无考虑过这个问题或是根本没当做一个问题
     
发表于 2015-12-16 21:11:44 | 显示全部楼层
记得以前看过条文说明,有“宏观把控”的含义在内。
以丁类厂房为例,规范规定条款中的最不利点(任意一点)至最近人员安全出口“直线距离”不能超45m,但布置设备后,疏散路线绝不可能是“直线距离”,完全可能超45m的。

明天到单位再复看一遍加深印象。
     
发表于 2015-12-17 09:16:47 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-12-16 16:54
如去听课,能否问下12J814,6-5疏散距离示意为按点到点直线控制而不是按实际步行距离,如果一个防火分区内 ...

这确实是个问题,但建筑平面上车位往往是满满当当,实际情况可能更复杂

点评

最不可接受的是布置的车位直接挡在疏散门口  发表于 2015-12-17 09:47
     
发表于 2015-12-17 22:19:49 | 显示全部楼层
按理是应该按实际疏散距离论处。设计何必总想去钻规范的空子呢?
你如果始终想着就是给自己设计大楼,你的设计方案马上就会经济合理了。
     
发表于 2015-12-18 18:44:05 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2015-12-17 22:19
按理是应该按实际疏散距离论处。设计何必总想去钻规范的空子呢?
你如果始终想着就是给自己设计大楼,你的 ...

只能对着大鼻山老弟:呵呵!

高建民先生明确答复:
按规范规定及条文说明,以及12J814《<汽车库、修车库、停车场设计防火规范>图示》所示,建筑就是“画圆拉直线”满足疏散距离即可。

旁边坐着建筑专业的审图人员,我立马问:
上海以前允许疏散距离按“穿车位拉折线”算,现在高先生宣贯按“画圆拉直线”满足疏散距离,更加宽松,你以后审图的尺度是?

建筑专业的审图人员,不假思索回答:
以前的审图尺度,是上海消防局有关人员的口头回答。现在规范编制人员有明确说法,兼12J814中对此作出明确图示,将来就按“画圆拉直线”满足疏散距离进行审图。

到提问环节,在下问:
建筑是按“画圆拉直线”满足60m疏散距离计,电气专业是按疏散通道布置灯光疏散指示标志,按电气专业布设的诱导指示灯的行走距离几乎100%会超出60m。如何是好?

高建民先生明确答复:
建筑专业按“画圆拉直线”满足60m疏散距离即可。

对照GB 50067-2014及GB 50016-2014的条文说明,仍满腹狐疑。
     
发表于 2015-12-18 21:57:07 | 显示全部楼层
深圳消防局解释与此不尽相同。但我需去看看汽车库图集图示去。
     
发表于 2015-12-18 22:05:22 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2015-12-18 21:57
深圳消防局解释与此不尽相同。但我需去看看汽车库图集图示去。


汽车库图集图示就不用劳驾再去看了,高建民先生的答复,当然与图集图示一模一样的——今天的主要内容,就是介绍12J814图集的。
     
发表于 2015-12-18 22:10:16 | 显示全部楼层
如果图集图示确实有此表达,那也算是一种答案嘛。为什么不让我看?{:lol:}
     
发表于 2015-12-18 22:15:38 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2015-12-18 22:10
如果图集图示确实有此表达,那也算是一种答案嘛。为什么不让我看?

大鼻山也蛮搞的。{:dizzy:}

哪里是不让你看?你看不看我又看不见的。{:sweat:}
只是告诉你,图集图示确实如高先生所言。{:dizzy:}
     
发表于 2015-12-18 22:21:50 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-16 21:11
记得以前看过条文说明,有“宏观把控”的含义在内。
以丁类厂房为例,规范规定条款中的最不利点(任意一点 ...

问题在于:厂房内的“直线距离”,就不能套12J814的“画圆拉直线”满足疏散距离,必须按绕开设备布置以实际步行距离为准。

搞不懂了。
同样是消防疏散,汽车库可以按“画圆拉直线”满足疏散距离,厂房却必须按“避开设备拉折线”算,这算啥道理?
没搞懂!{:cry:}
     
发表于 2015-12-18 22:37:16 | 显示全部楼层
唯一的解释,是不是——
GB 50067-2014、12J814,就是放宽了要求。

若是,条文说明却又是引用GB 50016-2014的相关规定和说明,逻辑不通啊。
     
发表于 2015-12-23 10:44:03 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-12-14 10:28
其实自带蓄电池的双头灯有强启线都是民规作的,火警时为了防止疏散通道的220V电源对逃生或消防人员造成人 ...

有道理,发生火灾就应该断电,应急照明也不例外
发表于 2015-12-23 10:48:34 | 显示全部楼层
学习中,谢谢资料,,
     
发表于 2016-4-25 18:42:15 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-8 17:07
基本赞同!

中国三大规范应当复旧使用。

98版的火规的确不错
     
发表于 2016-4-25 18:44:09 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-12-8 23:33
变电所有电缆沟的更加坑爹了,真的烧个3小时,750度,整个变电所估计就剩矿物绝缘电缆了
骂归骂,设计师还 ...

我擦,你们这么变态了,消防上出线,疯了么