账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13273|回复: 25

[问题探讨] 应急照明如要接入非消防插座,怎么处理合适?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-24 12:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.应急电源插座
- 连接到应急电路的电源插座要配备LED指示灯或明显的标签(某酒店标准)
2.在残疾人客房内必须有一插座由应急发电供电(某酒店标准)
3. 客房的一盏紧急照明及在写字台上的一各紧急电源插座(  二个多功能插座中的其中一
个)(某酒店标准)


1.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-12-24 12:47:24 | 显示全部楼层
1)是对产品的要求也即插座要带电源指示
2)和3)是要求不断电
应该是均和消防无关
     
发表于 2015-12-24 13:18:51 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2015-12-24 12:47
1)是对产品的要求也即插座要带电源指示
2)和3)是要求不断电
应该是均和消防无关

看那个翻进翻出 NHBV-3×4,有意思!

如果与消防无关,它用 NHBV 干嘛?
如果与消防有关,吧台下小冰箱也算消防负荷?

看不懂!{:dizzy:}{:sweat:}

点评

这算违反非消防用电设备禁止接入消防用电回路么?  发表于 2015-12-24 15:05
发表于 2015-12-24 14:24:25 | 显示全部楼层
TC20是什么意思,自创的文字符号?

点评

穿电线管敷设  发表于 2015-12-24 14:52
     
发表于 2015-12-24 14:54:24 | 显示全部楼层
E4E2.5啥意思?
     
 楼主| 发表于 2015-12-24 14:57:26 | 显示全部楼层
捋一下:常规五星级酒店客房设计要求:
1:客房玄关需要配置应急灯,(有些酒店要求洗手间也需配置)
2:一般常见酒店客房内除了应急灯外无应急用电要求,但某些酒店要求:客房的一盏紧急照明及在写字台上的一各紧急电源插座,需接入应急发电机。
3:对于我们常见的酒店客房设计,一般来源两路供电单元:1普通用电,2应急用电,一般由于应急用电指的是应急灯,但某些酒店要求,房间内除了应急灯外,冰箱,及写字台上万用插座也许应急供电。
4:故提出,走道内应急照明配电箱引出一路,接入客房应急用电单元,然后接入冰箱,不断电应急插座,应急灯,和国标有些冲突,但能说明一定是冲突吗?提出规避国标且可实现的做法,如不断电应急插座要接入应急单元,是否插座配置led指示外加其他措施等可不违法GB
     
发表于 2015-12-24 14:59:30 | 显示全部楼层
类似应急单元,曾被审图提进线开关与出线开关额定动作电流一致……
     
 楼主| 发表于 2015-12-24 15:04:01 | 显示全部楼层
图来自与某篇论文,是深圳君悦酒店。但诸如此类的要求在,喜达屋标准中也见到,客房需设置应急插座,但奇怪的是接触了不少喜达屋、君悦客房系统深化,并未按此要求设计,以前偶尔在一篇论文中找到一个支持客房应急插座接入的案例,以为解疑惑,但确没有。
     
 楼主| 发表于 2015-12-24 15:14:13 | 显示全部楼层
当然有人会提出,楼层还有普通公共照明箱也是双切,同样有可能也在发电机上,但几乎没见过一个客房箱进入三路。1:普通用电2:消防应急用电,3:重要不断电非消防用电
     
发表于 2015-12-24 15:18:02 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-12-24 14:57
捋一下:常规五星级酒店客房设计要求:
1:客房玄关需要配置应急灯,(有些酒店要求洗手间也需配置)
2: ...

客房应急灯接入应急照明配电箱没问题,而应急照明配电箱引出一路,接入客房应急用电单元,然后接入冰箱,不断电应急插座,则明显不妥了。
发表于 2015-12-24 15:34:01 | 显示全部楼层
1、插座不属于消防负荷,不应并入应急照明线里
2、应急供电可以是从柴油发电机母线取,楼层单设一总箱,不过成本会高点而已
     
 楼主| 发表于 2015-12-24 16:26:23 | 显示全部楼层
这客房系统做的多有特色,就是败给了这破国标
     
发表于 2015-12-24 16:32:04 | 显示全部楼层
常见的星级酒店的客房配电箱不是这么做的
     
 楼主| 发表于 2015-12-24 16:47:28 | 显示全部楼层
可曾觉得这种常见的有问题
123.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则