[一次接线] 低压断路器IDMTL功能是什么?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-10 18:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-12 19:17 编辑

前几天别人问起这个问题,不知道怎么去回答,没有用过这个功能,查MT的样本说是与中压熔断器或综保做保护配合,用于“特定的负载”负载的保护,有使用过此功能的坛友们说说吧
1.如何做保护配合呢?
2.为什么要这个保护功能,其他的保护功能不能满足吗?
3.特定的负载是指什么?
一头雾水ing…………


24.jpg
23.jpg
1.jpg
     
发表于 2016-1-12 15:20:37 | 显示全部楼层
有篇论文,学习学习。 应用 IDMTL提高建筑配电可靠性.pdf (522.42 KB, 下载次数: 26)

点评

谢谢Tricity  发表于 2016-1-12 16:06
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-1-12 19:26:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-12 19:28 编辑

原来低压断路器默认的保护曲线为SIT标准反时限曲线,这个IDMTL功能设置的曲线是要与中压熔断器的反时限曲线配合,我的疑问依然存在,IDMTL功能并不是低压断路器的标准配置,以MT断路器为例,只有控制单元为Micrologic P型的才有这个功能,说明是个特例,那么没有这个功能的低压断路器不也需要与中压熔断器实现保护配合吗?是通过何种方式实现的呢?附图为IDMTL曲线与中压熔断器曲线的保护配合图,以及SM6中压环网柜熔断器的曲线图。
2.jpg
3.jpg
     
发表于 2016-1-13 08:12:15 | 显示全部楼层
2008年居然论文就出来了,汗