账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11914|回复: 6

[一次接线] 隔离开关能带分消防励脱口

[复制链接]
     
发表于 2016-1-12 23:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用建筑电气使用隔离开关的场合也非常多,经常由于有些设计师对隔离开关是否能带分励脱扣不了解,据了解溯高美的只有FB160A以上才能带,其他产品呢
     
发表于 2016-1-13 12:04:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-13 16:15 编辑

施耐德目前主要有两款630A以下的隔离开关,一种为类似NSX塑壳断路器的NSX100-630NA型,另一种是INS160-630,前者100-630A都可以带分励脱扣,后者不可以。
7.jpg
6.jpg
     
发表于 2016-1-13 16:19:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-14 08:44 编辑

施耐德样本中将低压“隔离开关”标注为“负荷开关”有点不妥,根据GB 14048.3-2008  低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器的定义,隔离开关的符号如下,所以样本中应修改为“隔离开关”才好:
9.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-23 01:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-13 16:19
施耐德样本中将低压“隔离开关”标注为“负荷开关”有点不妥,根据GB 14048.3-2008  低压开关、隔离器、隔 ...

微断式隔离开关为什么不能带分励
     
发表于 2016-1-25 11:35:10 | 显示全部楼层
隔离开关敢分励脱扣?负荷开关吧。

点评

IEC60947.3/GB14048.3称之隔离开关,“低压负荷开关”这个名称无出处……  发表于 2016-1-25 12:21
     
发表于 2016-1-25 21:53:16 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2016-1-23 01:49
微断式隔离开关为什么不能带分励

以iINT125隔离开关为例,因为其没有保护功能(热脱扣和磁脱扣),本身也无执行机构,故不能加分励线圈,但可以加分合闸指示模块。
7.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则