账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9677|回复: 15

[问题探讨] 低压母联开关选择

[复制链接]
发表于 2016-3-3 09:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一大一小两台变压器,一台500,一台1000,低压联络,低压母联开关按500变压器选择,还是按1000的选择?

点评

不同容量变压器尽量别联络运行  发表于 2016-3-3 10:26
500kVA  发表于 2016-3-3 10:26
     
发表于 2016-3-3 10:45:35 | 显示全部楼层
分列运行和并列运行有区别,我们说的两台变压器多数运行方式是前者;所以没问题。至于开关规格肯定是按1000选灵活性更大

点评

赞同!母联开关整定小一点即可。  发表于 2016-3-3 10:52
 楼主| 发表于 2016-3-3 10:49:46 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-3-3 10:45
分列运行和并列运行有区别,我们说的两台变压器多数运行方式是前者;所以没问题。至于开关规格肯定是按1000 ...

我们这是分列运行,只是设计按1000选择的,目前图审意见是按500
     
发表于 2016-3-3 11:18:40 | 显示全部楼层
图审意见是按500的理由是?
     
发表于 2016-3-3 11:27:47 | 显示全部楼层
估计图审的意思是,对于母联:

500kVA的变压器,供不了超过500kVA的负载;
1000kVA的变压器供500kVA变压器这段母线时,负载也不会超500kVA。

点评

可能要结合实际运行情况才能判断  发表于 2016-3-3 13:40
这种意见提也行,最终还是设计自行考虑决定吧  发表于 2016-3-3 11:44
     
发表于 2016-3-3 12:51:08 | 显示全部楼层
按500kva更经济
发表于 2016-3-4 09:11:15 | 显示全部楼层
如果1000KVA变压器失电,通过联络合闸,所带负荷的最大容量不能超过500KVA变压器的能力,因此按选择500KVA选择足够了。
     
发表于 2016-4-6 10:14:39 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-3-3 10:45
分列运行和并列运行有区别,我们说的两台变压器多数运行方式是前者;所以没问题。至于开关规格肯定是按1000 ...

审图的跟我说的是不同容量的可以母联,但是容量差级不要超过两级,开关按照小的选择,民用建筑当中母联一般作用是检修手动合闸,检修的时候可以切除一些负荷。对于有些工业项目,两台变压器互为备用,加快切装置一台变压器故障的时候母联自动合闸另外一台投入运行带起所有负荷。这样说法对不对?求解答
发表于 2016-4-6 11:04:08 | 显示全部楼层
不能弄二个差不多的变压器么?差这么多,多别扭。
     
发表于 2016-4-6 12:33:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-4-6 12:35 编辑

1000kva的变压器一般选2000A的框架式断路器;500kva的变压器一般选1000A的框架式断路器;
框架式断路器的最小整定值一般为断路器额定电流的0.4倍;
母联断路器选2000A的框架式断路器,其最小整定值为800A;500kva的变压器的额定电流为721.7A;母联断路器选2000A的框架式断路器,保护整定值也基本上能满足要求,只是经济性差一点。
母联断路器是选大一点,还是选小一点?可根据具体情况确定:1.远景有无增容的可能;2.本工程的重要程度及本工程的资金情况;3.其他情况。
一般情况下,母联断路器还是选1000A的框架式断路器比较合适,也可选1600A的框架式断路器。
说说而已。
     
发表于 2016-4-6 16:27:00 | 显示全部楼层
按500的进线规格选。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则