作为审图人员的老诚版主,你怎么看待这条审图意见?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-20 12:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一地下汽车库,设有男女公共厕所,且各设一个残疾人公共厕位。为满足无障碍设计要求,设计人员在残疾人公共厕位设置低位求助开关,厕所外设置了报警灯和警铃,供电电压则采用了AC 220V。

审图意见:
不满足JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》规定,应该采用AC 50V以下的安全特低电压。

1.png

作为审图人员的老诚版主,你怎么看待这条审图意见?
若判对,对在哪里?
若判错,错在何处?
     
发表于 2016-4-20 13:49:40 | 显示全部楼层
民规烦人的地方就在这儿,什么场所都要涉及,但是还是有请老诚版主出来解答

点评

喜忧参半 !  发表于 2016-4-20 14:24
发表于 2016-4-20 14:10:16 | 显示全部楼层
我用220V给报警铃供电,低位求助按钮采用无线式{:titter:}

点评

妙绝 !  发表于 2016-4-20 14:18
     
发表于 2016-4-20 14:19:16 | 显示全部楼层
我这边也提过,我改成了24V的!

点评

坐等老诚版主裁决。  发表于 2016-4-20 14:22
     
发表于 2016-4-20 14:33:31 | 显示全部楼层
TJ235 发表于 2016-4-20 14:10
我用220V给报警铃供电,低位求助按钮采用无线式

怎么个无线,求教,截图
发表于 2016-4-20 14:37:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-4-20 14:45 编辑

无线的好多产品了,还有几节电池备用
     
发表于 2016-4-20 22:03:45 | 显示全部楼层
只有独立的残疾人卫生间才要求设报警按钮,如果在公共卫生间里有一个残位,规范没要求设报警按钮

点评

地标有要求。不讨论设不设,仅讨论是否违反《民规》,或违反后有啥严重后果。  发表于 2016-4-21 08:01
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:30:46 | 显示全部楼层
老诚版主为何一言不发?
是官官相护?还是超然物外无视小民百姓的痛楚?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-4-21 16:36:44 | 显示全部楼层
老诚这家伙,架子还挺大的嘛。
     
发表于 2016-4-22 09:51:43 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-21 16:36
老诚这家伙,架子还挺大的嘛。

可能老诚版主最近在忙别的吧,尺总你准备七颗龙珠召唤吧
     
发表于 2016-4-22 14:32:00 | 显示全部楼层
诚版已被问题规范伤到了,隐了。
集齐七个问题方可召唤{:lol:}
发表于 2016-4-23 07:48:28 | 显示全部楼层
改成了24V的!改成了24V的!
     
发表于 2016-4-27 16:19:49 | 显示全部楼层
这种胡扯的规范不知道是谁编出来的,如此下去照明开关也要改50V以下了。当然怪不得审图的,两回事,审查不负责审查规范的合理性。

点评

开玩笑,编规范的那帮人自己就是大院里审图的,他们还能自己审自己?有啥问题太不给面子了吧  发表于 2016-4-28 09:09
     
发表于 2016-4-28 16:03:59 | 显示全部楼层
老诚要是能解答早就来显摆了。

点评

。。。  发表于 2016-4-29 18:01
     
发表于 2016-5-6 13:18:08 | 显示全部楼层
我改了,我改了,我京东到的产品改了

点评

说说看,改啥东东?  发表于 2016-5-6 15:49