单位之前在长沙做了一个项目,审图人员意见有两点我不是很明白,特来请教:1.单体电井和地下室的消防器材室照明属于备用照明,蓄电池的供电时间要:180min(电源供电形式为市电+柴发)。这两个地方的应急照明算不算备用照明?
2.应急照明导线应采用电线额定电压应采用750V而不是450/750V的,这是为何?我仅晓得火灾的时候由于线芯温度急剧升高导致电压损失增大,电缆电线界面放大一只两级就可以了,不明白审图为何有此一问。
|
|