账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13284|回复: 21

[规范条文] 请问:同一变电所低压配电系统配出回路能同时配出TN-S系统和TN-C-S系统?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-21 16:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:同一变电所低压配电系统配出回路能同时配出TN-S系统和TN-C-S系统?
发表于 2016-4-21 16:11:06 | 显示全部楼层
同时配出TN-S系统和TN-C-S系统
没有问题
     
发表于 2016-4-21 16:14:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 16:11
同时配出TN-S系统和TN-C-S系统
没有问题

缺失前提条件。
     
发表于 2016-4-21 16:16:41 | 显示全部楼层
比如:
以有 EMC 要求的数据处理银行为例,不允许配出 TN-C-S 系统了。
     
发表于 2016-4-21 17:03:00 | 显示全部楼层
大部分工程可以,从同一变配电所可以引出TN-S,TN-C,TN-C-S,TT,某本书上说的,实际也可行,请尺总讲一下哪些不能引出{:tongue:}

点评

尺总严谨,赞  发表于 2016-4-21 18:42
大部分工程可以,从同一变配电所可以引出TN-S,TN-C,TN-C-S,TT,某本书上说的,实际也可行——是的。但有一部分,不允许同时引出TN-S、TN-C-S。  发表于 2016-4-21 18:28
发表于 2016-4-22 13:57:05 | 显示全部楼层
说说看具体做法,如何从变电所配出TN-S和TN-C-S?同时成立。
     
发表于 2016-4-22 15:36:34 | 显示全部楼层
如果变配电室只给本建筑供电,不可以。依据GB50057-2010 6.1.2
其他情况,具体分析。

点评

赞一个  发表于 2016-4-25 08:44
     
发表于 2016-4-23 22:43:52 | 显示全部楼层
有些情况下是绝对不允许的。。。
发表于 2016-4-23 23:34:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-24 01:46:58 | 显示全部楼层
如果变电所主进线和母联开关是四极,就不能配出4芯电缆到另一建筑去做重复接地形成TN-C-S
     
 楼主| 发表于 2016-4-24 10:19:50 | 显示全部楼层
如果变电所主进线和母联开关是四极,就不能配出4芯电缆到另一建筑去做重复接地形成TN-C-S 有图说明最好
     
发表于 2016-4-24 12:58:37 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-4-24 10:19
如果变电所主进线和母联开关是四极,就不能配出4芯电缆到另一建筑去做重复接地形成TN-C-S 有图说明最好

不用图了。配出四芯电缆的第四芯肯定算PEN了,这个第四芯,你往上捋捋,一直到变压器中性点,是不是中间经过了四极开关的N断点?

那么变电所之外其他受电的建筑只能配出5芯电缆,那么问题来了,其他建筑内因为N与PE再也不可能等电位了,所以必须处处用四极开关。

再看看GB 50054-2011第3.1.16的条文解释那两张图,如果按照这种做法,只要在总开关上用了四极开关,那么就“一牵四极手,永远是朋友”了?
再结合GB/T50065-2011第7.1.2.2条,有点混乱啊。。。
     
发表于 2016-4-25 08:46:04 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2016-4-24 01:46
如果变电所主进线和母联开关是四极,就不能配出4芯电缆到另一建筑去做重复接地形成TN-C-S

为什么要用4级,别告诉我你是从技术措施上看到的
发表于 2016-4-25 08:56:52 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2016-4-24 12:58
不用图了。配出四芯电缆的第四芯肯定算PEN了,这个第四芯,你往上捋捋,一直到变压器中性点,是不是中间 ...

即使用4极开关,也是在配电柜中N排中带开关,PEN线接的是N排和PE排(指的是配电柜中五线制母排)
     
发表于 2016-4-25 09:51:48 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-25 08:46
为什么要用4级,别告诉我你是从技术措施上看到的

技术措施是什么东东?{:titter:}

我要告诉你的是GB 50054-2011第3.1.16条,尤其是条文解释那两张图。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则