账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2877|回复: 3

[求助] 综合问题1

[复制链接]
发表于 2016-6-23 15:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设想二级配电系统的总进线电流时630A,使用630A的断路器作为进线开关。二级配电的出口处有一台单向运转的380V55kW的鼠笼式异步电动机,二级配电至电动机的电缆参数忽略不计。如果二级配电系统中电动机尚未起动时,电流是400A,从一级配电到二级配电间电缆长度是250米,电力变压器的容量是1600kVA,系统电压是400V。
试问:
1)电动机正常运行时,它的端子处电压是多少?起动时电动机端子处的电压又是多少?如何选择配电电缆?电动机是否允许直接起动?(假设电缆在空气中安装)
2)如何选择一级配电的低压进线断路器?一级配电的馈电断路器和二级进线断路器?
3)如何选择电动机主回路元器件?
4)如何选择一级配电的电容补偿回路?如果系统存在三次谐波,又该如何选择电容补偿回路的元器件?(设无功补偿采取常规线路)




PS:帕老师提的问题,不会解答,希望得到帮助。
个人也产生了些小问题:1、二级配电系统是什么?一级配电系统是什么?怎么区分的?哪里有明确的定义。
                                 2、什么是降容,降容的结果是什么?
                                 3、什么是软连接?软连接应用在什么地方?
                                 4、电缆在空气中安装是什么意思,是不是所谓的明敷?
                                 5、请问电容柜的铭牌中额定电流和额定电压是多少?取决于什么?
     
发表于 2016-6-29 21:59:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-30 08:41 编辑

3、什么是软连接?软连接应用在什么地方?
软连接常见的有两种结构,一种为铜编织带结构,另一种为铜片结构,一般用于设备运行时会震动的场合,或给现场铜排连接留裕量。
在变压器低压侧与母线槽连接和断路器内部动触头位置等都有用到。
18.jpg
19.jpg

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-29 21:14:34 | 显示全部楼层
1、二级配电系统是什么?一级配电系统是什么?怎么区分的?哪里有明确的定义


先看下图,低压的三级配电系统如图所示,一级配电系统一般位于变压器低压出线侧,特点是短路电流大,一级配电系统内断路器分断能力高,由于要与二级配电系统的断路器实现选择性配合,故还要求一级配电系统的断路器具有短路短延时功能,即短时耐受电流参数,时间一般为1s;二级配电系统的特点的是短路电流较大,二级配电系统的内的断路器要求能快速切断线路故障,将事故的损失减少到最大程度,例如限流型的塑壳断路器在此配电系统应用较多,还要求本线路的故障由本线路的断路器切除,不能影响其他线路,保障供电连续性;三级配电系统位于供电系统的末端,常见的如小三箱产品(电力配电箱、照明配电箱、插座箱),柜内元器件一般以微型断路器居多,分断能力在15kA以下。
10.jpg

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1

查看全部评分

     
发表于 2016-6-29 21:52:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-29 21:54 编辑

2、什么是降容,降容的结果是什么?
低压系统内元器件或成套设备的降容一般与以下几个因素有关:
a.海拔
GB14048低压元器件标准和GB7251成套设备标准都明确指出海拔不能高于2000米,随着海拔的上升,会影响两个主要参数:绝缘和温升。海拔越高空气越稀薄,依靠空气绝缘的低压设备绝缘强度会降低,所以依据GB-T 16935.1 (2008)低压系统内绝缘配合要求,有如图所示的降容系数,例如海拔2000米以下时,电气间隙为20mm能保证冲击耐压12kV,现在把相同的低压柜应用到3000米的海拔,要么电气间隙加大到1.14*20=22.8mm,或降低冲击耐压值;高海拔空气稀薄还会影响低压设备元器件的温升,低压设备的散热主要靠热传导、对流、热辐射,空气密度下降会造成热传导和热对流的效率降低,即不利于载流导体的散热,造成低压设备温升过高,所以允许承载的电流要降低。如下图所示施耐德MT框架断路器给出在高海拔情况下绝缘和额定电流降容值; 12.jpg
11.jpg


b.环境温度;
低压成套设备都需要经过温升试验的考核,例如对断路器,根据GB14048.2的要求,在环境温度不超过40℃的情况下,温升允许值不能超过下表:
13.jpg
低压低压柜,根据GB7251.1的要求,在环境温度不超过40℃,24h内平均温度不能超过35℃,温升允许值不能超过下表:
14.jpg
所以到环境温度超过40℃时,厂家会给出如图所示的电流降容表供客户选择:
15.jpg
c.IP等级;
前面提到低压设备的散热主要由热传导、对流、热辐射三种,而IP等级的不同主要影响对流,IP等级越高,对流散热效果越差,柜内元器件就要降容使用
16.jpg
如图所示为MT框架断路器在不同IP等级情况才的降容值:
17.jpg




评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则