账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19825|回复: 72

[电气资讯] 又来了一个新回复!

[复制链接]
     
发表于 2016-9-13 08:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-9-14 13:10 编辑

又来了一个新回复!

14版《建规》发布后,有人问:
规范要求民用建筑内的柴油发电机房内设置储油间,其总储存量不应大于1立方米,以前设置多个1立方米储油间的做法,是不是不再允许了?

以往的柴油发机房,可设置多个不大于1立方米的储油间。
原先的00D202-2《应急柴油发电机组安装》图示:

C1.png

现在的15D202-2《柴油发电机组设计与安装》图示:

C2.png

C3.png

当时的认识:
按GB 50016-2014《建筑设计防火规范》5.4.13条4款的“强条”规定和15D202-2《柴油发电机组设计与安装》所示,以往柴油发动机房可设置多个1立方米储油间的做法,看来不会再被允许,如果储油量不够,得考虑在建筑物外设置室外储油罐了。

昨天看到的复函,绝对够意思{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
要命啊!.jpg

PS
1、规范编制规定条款,不带这么玩人的吧?
2、王主编宣贯14版《建规》时,怎么讲的?

点评

这个玩笑开的有点大!  发表于 2016-9-17 11:14
     
 楼主| 发表于 2016-9-13 08:43:53 | 显示全部楼层
这规范编的……
这图集画的……
这宣贯说的……

随心所欲啊。{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}
     
发表于 2016-9-13 08:47:31 | 显示全部楼层
无语,“不大”可以说“不大不小”,
     
 楼主| 发表于 2016-9-13 08:53:19 | 显示全部楼层
规范规定为何不写成:柴油发电机房每个储油间的总储存量不应大于1m3 !!!

整一条规定,宣贯全国各地跑啊……收不了场了,就再搞一个回复函,将宣贯的东东给否定掉——

问:收的培训费,退还是不退 ???{:1_409:}
     
发表于 2016-9-13 08:53:41 | 显示全部楼层
脸皮啪啪的响.....希望现在那本正在编的电气强制性规范..吸取点教训..
     
发表于 2016-9-13 09:23:07 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-13 08:53
规范规定为何不写成:柴油发电机房每个储油间的总储存量不应大于1m3 !!!

整一条规定,宣贯 ...

不要谈钱 呵呵 错误观点也可以开拓思路嘛
     
发表于 2016-9-13 09:27:01 | 显示全部楼层
知错能改,善莫大焉。
还是鼓励编写组将有错误的尽早更正,争议的认真讨论,哪怕给出参考意见(但应明确缘由)。
{:1_416:}
     
发表于 2016-9-13 09:27:37 | 显示全部楼层
王主编宣贯的时候,好像记得说是不超过两个储油间,超过两个需在室外设置储油罐。

点评

录音行不行?  发表于 2016-10-12 10:24
以字据为准?也不行啊,得盖章才能生效!  发表于 2016-9-13 09:41
口说无凭阿...以字据为准  发表于 2016-9-13 09:34
     
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:28:15 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-9-13 09:23
不要谈钱 呵呵 错误观点也可以开拓思路嘛

不要谈钱 呵呵 —— 嗯,谈钱伤感情。

以后规范宣贯培训,免费就行,行不?{:1_409:}

点评

公司不给报销,一次都去不起。只能听听录音,唉。想想心酸  发表于 2016-9-13 09:41
     
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:35:49 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2016-9-13 09:27
王主编宣贯的时候,好像记得说是不超过两个储油间,超过两个需在室外设置储油罐。

为啥规范不写?
为啥宣贯才说?

说了,又不作数,宣贯有啥用?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:38:47 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2016-9-13 09:27
知错能改,善莫大焉。
还是鼓励编写组将有错误的尽早更正,争议的认真讨论,哪怕给出参考意见(但应明确缘 ...

是的。

可惜,回答问题,也是随心所欲:
想回答,给你一个答案,算你烧对了高香。
不想答,回你一个不咸不淡,你莫名其妙。
     
发表于 2016-9-13 09:43:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-13 09:35
为啥规范不写?
为啥宣贯才说?

这样的话 我以后要是做个柴油仓库。我只要写是柴油发电机房,里面放个100kW的柴油发电机就行了哇,多省造价呀。瞎想想,瞎想想,别当真
     
发表于 2016-9-13 10:38:12 | 显示全部楼层
还要朋友遇到“除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明”就要求27m的住宅建筑也要设置疏散照明   消防局的人理解的意思就跟下面这个句子似的:
除了学习英语外,我还学习德语。
发表于 2016-9-13 11:13:31 | 显示全部楼层
建规里有关电气方面的条文并不多,编者就不能字句斟酌好吗?

点评

不去字斟句酌,反而乱加解释。尔等奈何?  发表于 2016-9-13 11:15
     
发表于 2016-9-13 11:34:22 | 显示全部楼层
你怎么就知道人家没有“字句斟酌”?可能编者已经使出了洪荒之力,无奈你们老是挑刺

点评

使出了洪荒之力为矛盾、差错维护辩解吧……  发表于 2016-9-13 11:39
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则