[求助] 一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,做不做火灾自动报警系统吗?

[复制链接]
发表于 2016-9-20 11:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?

点评

需要  发表于 2016-9-20 13:35
     
发表于 2016-9-20 12:40:09 | 显示全部楼层
需要联动吗?如果需要,那只好做消防自动报警了
     
发表于 2016-9-20 13:06:52 | 显示全部楼层
电动不一定要自动,设置手动按钮就可以不必报警
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-20 13:16:37 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-9-20 13:06
电动不一定要自动,设置手动按钮就可以不必报警

{:1_416:}

无标题.png

退还提资单,让建筑专业补齐提资内容后,电气专业再接受建筑专业的提资内容。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-20 13:20:38 | 显示全部楼层
8.4.1条文说明

13 建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:
机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。

常开防火门、自动排烟窗 赫然入列。

如楼上rain大师所说,电动排烟窗≠自动排烟窗

到底需不需要联动,其实还是由人决定。



我想还是做报警吧
发表于 2016-9-20 13:37:17 | 显示全部楼层
以一个我院经审查的项目来看,需要的
发表于 2016-9-20 14:59:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-9-20 15:01:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-20 15:06:30 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-20 15:01
又不是他家盖房子,他家盖房子,也敢这么胡挒吗?

他家盖房子,敢这么胡挒胡搞,我们管不着,爱咋咋地。{:1_409:}
我国的国标,敢这么胡编胡说,住建部不管,我们发飙。
     
发表于 2016-9-20 15:24:27 | 显示全部楼层
按照GB50016-2014第8.4.1条13款,电动排烟窗不是机械排烟系统,属于自然排烟,手动控制未尝不可。
根据是否设计火灾自动报警系统看建规的原则,可以不设。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-20 15:26:23 | 显示全部楼层
前室窗户可开启面积满足要求,不需要设置机械防排烟设施,道理是一样的。没有前室的窗户要求火灾时联动开启。
     
发表于 2016-9-20 15:30:38 | 显示全部楼层
是否可以参考 防火卷帘,局部做消防?现在层高很高的地方,空调很多都有这种电动排烟窗.

点评

理应可以。但是否可以,设计已经失去了自主权。  发表于 2016-9-20 15:52
 楼主| 发表于 2016-9-20 16:38:35 | 显示全部楼层
强电:总配电箱给电动排烟窗的控制箱供电,,,每台控制箱不超过12个排烟窗。     火灾报警:信号线和电源线到控制箱的输入输出模块?
 楼主| 发表于 2016-9-20 16:50:48 | 显示全部楼层
暖专业不想做排烟风机,就让建筑加排烟窗,所有问题都让电专业来解决。。。。这个窗都是离地面很高的地方,手动不能开启,就只能电动了,,,就因为这个电动,就要火灾自动报警系统,上那么多设备,感觉电专业就是收烂摊子的

点评

说的好  发表于 2016-10-13 11:03
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-20 16:56:40 | 显示全部楼层
zrj924111 发表于 2016-9-20 16:50
暖专业不想做排烟风机,就让建筑加排烟窗,所有问题都让电专业来解决。。。。这个窗都是离地面很高的地方, ...

电动——
分为两种:
手动!
自动!