账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8846|回复: 6

[问题探讨] 吊顶内弱电布线是否可以采用塑料管或者塑料线槽和开敞式线槽

[复制链接]
     
发表于 2016-9-20 21:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
吊顶内弱电布线是否可以采用塑料管或者塑料线槽和开敞式线槽,一般吊顶....
发表于 2016-9-21 08:57:54 | 显示全部楼层
如果使用塑料管或者塑料线槽,则属于有可燃物的吊顶,大于0.8米(一般都大于)要设火灾报警,且探头密
     
发表于 2016-9-21 09:17:04 | 显示全部楼层

《低规》1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建工程中交流、工频1000V及以下的低压配电设计。
弱电布线拿低规7.2.8条说事恐不妥。

点评

糊涂。  发表于 2016-9-21 10:35
     
发表于 2016-9-23 09:50:25 | 显示全部楼层
继续讨论啊,等结果
     
发表于 2019-9-29 12:08:48 | 显示全部楼层
根据50311,7.5.2 缆线敷设在建筑物的吊顶内时,应采用金属导管或槽盒。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则