账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 31390|回复: 21

[问题探讨] 干式消火栓系统中消火栓进户管设置电动阀时,电气专业如何配合?

  [复制链接]
发表于 2016-10-21 08:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
干式消火栓系统中消火栓进户管设置电动阀,控制要求是需要火灾时通过消火栓按钮控制电动阀动作打开阀门,向室内管道充水,水箱间内设置的排气阀快速排气。
问题1,水专业提的条件电动阀是不需要火灾报警控制器联动打开的,我是否要上火灾自动报警呢?
问题2,此电动阀如何给它配电?
发表于 2016-10-21 09:26:06 | 显示全部楼层
1.并不需专门为这个上火灾报警系统。
2.电动阀的开启有两种方式:一是现场手动开启,接入~220V消防电源;另一个是通过报警模块联动开启,接入DC24V消防电源。
 楼主| 发表于 2016-10-21 10:39:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-21 09:26
1.并不需专门为这个上火灾报警系统。
2.电动阀的开启有两种方式:一是现场手动开启,接入~220V消防电源; ...

第二种通过报警模块联动开启意思是需要火灾自动报警联动控制吗?还是只放一个消防模块供给24V电源呢?
     
发表于 2016-10-21 10:59:44 | 显示全部楼层
水箱间内设置的排气阀快速排气,水箱间设置在哪里?这个排气和干式消防栓排气有关系吗?
 楼主| 发表于 2016-10-21 11:11:21 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2016-10-21 10:59
水箱间内设置的排气阀快速排气,水箱间设置在哪里?这个排气和干式消防栓排气有关系吗?

水箱间设置在这个厂房的屋顶,厂房是三层,一共面积两千多,建筑内只有干式消火栓系统。水箱间排气阀排气和管道排气一个道理,就是不知道排气阀常开的它怎么快速排气。
     
发表于 2016-10-21 11:55:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 山水2012 于 2016-10-21 12:02 编辑
流碎日月123 发表于 2016-10-21 11:11
水箱间设置在这个厂房的屋顶,厂房是三层,一共面积两千多,建筑内只有干式消火栓系统。水箱间排气阀排气 ...

疑问:1、既然是该厂房屋顶的高位水箱,为何用干式?如用,如题是主管下来后重新入户?
           2、水箱间的应该是呼吸阀、通气管。           3、厂房不允许干式消火栓么?
         
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:12:46 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2016-10-21 11:55
疑问:1、既然是该厂房屋顶的高位水箱,为何用干式?如用,如题是主管下来后重新入户?
           2、 ...

水箱间的出水管是接到室外管网的不是直接接本建筑的室内消火栓系统。
水箱间呼吸阀不知道和排气阀是不是一样的,没听水专业说这两个东西。
厂房不采暖,有消火栓的话是干式消火栓系统。
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:33:01 | 显示全部楼层
电磁阀可以通过手动按钮来控制的吗
     
发表于 2018-9-4 10:00:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-21 09:26
1.并不需专门为这个上火灾报警系统。
2.电动阀的开启有两种方式:一是现场手动开启,接入~220V消防电源; ...

麻烦请教一下:
你说的两种方式开启,是指同一个阀门有两种开启方式,还是是指不同的阀门用不同的开启方式?
如果是前者,那你的意思是一种方式需要接~220V电源,另一种方式不需要接~220V电源吗?
如果这样那我就困惑了,我的理解对于需要一个接~220V电源电动阀的电动阀,如果不接~220V电源应该就没法工作了吧!至于是否通过报警模块联动开启,那只是控制的事。
难道是还有那样一种产品,同一个电动阀既可以用~220V电源控制,也可以用DC24V控制吗!
我对电动阀和电磁阀一点都不懂,见笑了!
谢谢!
发表于 2018-9-4 10:16:50 | 显示全部楼层
河图 发表于 2018-9-4 10:00
麻烦请教一下:
你说的两种方式开启,是指同一个阀门有两种开启方式,还是是指不同的阀门用不同的开启方 ...

这个问题好处理,订货时订220V电源的,到现场直接接电源来控制,如果是有火灾报警系统自动控制,则加一中间继电器来控制即可

点评

基本明白了,非常感谢!  发表于 2018-9-4 10:24
     
发表于 2022-7-19 08:47:43 | 显示全部楼层
河图 发表于 2018-9-4 10:00
麻烦请教一下:
你说的两种方式开启,是指同一个阀门有两种开启方式,还是是指不同的阀门用不同的开启方 ...

你有消火栓系统,肯定有消火栓泵和消火栓按钮,如果不设火灾报警,可以用消火栓按钮启动消火栓泵和干管电动阀。至于电动阀门,应该有一路220V/380V消防电源供电,同时自供220V控制电源,建议现场设一个小的控制箱,可以就地启停,也可以用消火栓按钮远程启动。同时电动阀和消火栓泵的启动顺序可以做联锁,先开阀再启泵。  
     
发表于 2023-8-11 12:04:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-21 09:26
1.并不需专门为这个上火灾报警系统。
2.电动阀的开启有两种方式:一是现场手动开启,接入~220V消防电源; ...

那我这个建筑物有火自报系统,电动阀需要信号线和电源线么
     
发表于 2023-8-11 12:30:39 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-11 12:04
那我这个建筑物有火自报系统,电动阀需要信号线和电源线么

你这个要做联动,最好在阀门附近做专门配电箱。
     
发表于 2023-8-11 14:20:48 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-8-11 12:30
你这个要做联动,最好在阀门附近做专门配电箱。

谢谢 ,那再请问 ,预作用系统,快速排气阀后面的电磁阀需要控制线么
发表于 2023-8-11 14:35:27 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-11 12:04
那我这个建筑物有火自报系统,电动阀需要信号线和电源线么

电源线肯定需要,信号线就是消火栓按钮的控制线路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则