账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10990|回复: 12

[问题探讨] 10kV进线柜设置接地刀,能不能做到5防

[复制链接]
     
发表于 2016-10-25 14:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10kV开关站的进线柜如果做了接地刀,能否做到五防,本10kV开关站引自园区的10kV总站,担心上级合闸后,接地刀有可能带电操作
     
发表于 2016-10-25 15:51:05 | 显示全部楼层
10kV开关站的进线柜如果做了接地刀,能否做到五防,本10kV开关站引自园区的10kV总站,担心上级合闸后,接地刀有可能带电操作——

是的,存在上级合闸下级发生接地故障之事故隐患,市电力公司不会允许的吧?

听说国外10kV开关站的进线柜有做接地刀的方案,不知人家是如何避免“上级合闸下级发生接地故障”的,难道就是依靠严格的管理制度?在天朝,这可是决不能容忍的哦。

点评

我们配电盘厂都不知道他的目的,五防不好做,最怎么做,也防不了“下级合地刀,上级开关合闸”,这种情况。但目前运行情况看,这种故障好象还没有听说过。  发表于 2016-10-25 17:14
南网的标准方案,进线带地刀。  发表于 2016-10-25 17:07
     
发表于 2016-10-26 12:52:26 | 显示全部楼层
原来做过北京供电局的项目,进线柜(电缆下进线)+接地开关方案,在接地开关操作孔位置加装电磁锁,电压信号来自于电缆室传感器,只要进线电缆侧带电,则电磁锁锁住接地开关操作孔,接地开关无法合闸。
     
发表于 2016-10-27 10:51:01 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-10-26 12:52
原来做过北京供电局的项目,进线柜(电缆下进线)+接地开关方案,在接地开关操作孔位置加装电磁锁,电压信 ...

怕只怕,接地开关合闸后,上级变电所合闸送电,咋办?

点评

这个倒不能,只能实现本级中压柜防止带电误合接地刀,与上级无法实现联锁。  发表于 2016-10-27 12:06
     
发表于 2016-10-27 10:52:21 | 显示全部楼层
接地开关合闸后,能送信号至上级变电所否?
     
发表于 2016-10-27 12:24:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-10-27 10:51
怕只怕,接地开关合闸后,上级变电所合闸送电,咋办?

这个倒不能,只能实现本级中压柜防止带电误合接地刀,与上级无法实现联锁。
     
发表于 2016-10-27 12:28:57 | 显示全部楼层
另外还有一种常用的做法,进线柜取消接地开关,电缆室后门加装电磁锁,只要电缆室带电就无法打开后门。
当然此法也无法防止“停电检修打开后门后,上级变电所合闸送电”
     
发表于 2016-10-27 12:45:04 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-10-27 12:24
这个倒不能,只能实现本级中压柜防止带电误合接地刀,与上级无法实现联锁。

所以电力公司高压监察要求接地刀闸必须设置在进线开关(断路器、负荷开关、隔离开关等)的负荷侧,以避免此事故危害。

点评

必须是负荷侧!  发表于 2016-11-24 16:51
     
发表于 2016-11-17 13:47:36 | 显示全部楼层
其实这是一个有争议的问题,各地的习惯也不一样,有要求装的,有不允许装的。
其实各有利弊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则