账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15327|回复: 35

这条强条提的?

[复制链接]
发表于 2016-10-27 10:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
所有电动机都应考虑设置按地故障保护,设计未明确。
GB50055-2011
2.3.1
建筑设备
这强条提的是防不胜防呀,大家如何看。
     
发表于 2016-10-27 10:16:40 | 显示全部楼层
施工设计图纸中电动机的接地故障保护,动作灵敏度有问题?
     
发表于 2016-10-27 10:17:51 | 显示全部楼层
如果满足了接地故障保护动作灵敏度,还提违反强条,得给这个 {:1_416:}
     
发表于 2016-10-27 10:19:48 | 显示全部楼层
我估计提这条的图审也是个强条汇总的拥趸,你要在说明里照抄一下GB50055-2011 2.3.1,就没这条意见了。
     
发表于 2016-10-27 10:23:07 | 显示全部楼层
嗯!
有听说必须将13版《火规》强条全文抄录的,否则……{:1_409:}

点评

真有审图这么要求的..  发表于 2016-10-27 15:09
     
发表于 2016-10-27 10:58:59 | 显示全部楼层
和审图沟通一下,还是人家要你要抄强条?
     
发表于 2016-10-27 11:23:36 | 显示全部楼层
你的开关如果满足此要求,神图的就是个白痴

点评

O(∩_∩)O哈哈哈~  发表于 2016-10-27 11:35
     
发表于 2016-10-27 11:40:32 | 显示全部楼层
这款强条我们以前也多次被提了,觉得太冤屈了,我是怀疑审图人自己都没算就瞎提的。后在设计说明中写上“利用短路保护兼做接地故障保护”字样,并在电动机处标注上接地故障短路电流值,再也没被提过。

点评

估计估计接地短路电流值也大概是凑的。。。。。但有时为了应付,在所难免  发表于 2018-7-29 19:28
     
发表于 2016-10-27 16:03:38 | 显示全部楼层
碰到小地方的图审,提问题,明明知道两个规范有矛盾,还是提这个问题..
你怎么做,都会被提.有时候真是郁闷.
发表于 2016-10-27 20:34:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-10-27 10:23
嗯!
有听说必须将13版《火规》强条全文抄录的,否则……

确实有 所有强条抄一遍
     
发表于 2016-11-1 17:05:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-10-27 10:23
嗯!
有听说必须将13版《火规》强条全文抄录的,否则……

我们有个湖南项目就是这么提的
     
发表于 2016-11-2 22:22:36 | 显示全部楼层
3 当电动机的短路保护器件满足接地故障的保护要求时,应采用短路保护器件兼作接地故障的保护。
     
发表于 2016-11-7 17:01:52 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-10-27 11:40
这款强条我们以前也多次被提了,觉得太冤屈了,我是怀疑审图人自己都没算就瞎提的。后在设计说明中写上“利 ...

要为你点个赞!
发表于 2016-11-8 11:42:14 | 显示全部楼层
你们真是太弱了,我的所有强条除了图纸体现的,那些要求的,全在说明里了,哈哈哈哈

点评

这个办法也有漏洞!!!  发表于 2016-12-9 16:58
高妙绝的办法是也。  发表于 2016-11-8 15:26
     
发表于 2016-11-8 18:08:04 | 显示全部楼层
苦逼设计1234 发表于 2016-11-8 11:42
你们真是太弱了,我的所有强条除了图纸体现的,那些要求的,全在说明里了,哈哈哈哈

敢问这一条是在图纸里体现还是写进说明里?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则