账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25515|回复: 44

[求助] “切非”后,梯门是开启状态还是关闭状态?

  [复制链接]
     
发表于 2016-11-9 18:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电梯受FAS联动控制迫降至首层(或转换层),反馈平层信号再经FAS联动控制延时“切非”,梯门是开启状态还是关闭状态

烦请告知:
理由是啥?
依据何在?
     
 楼主| 发表于 2016-11-9 18:52:04 | 显示全部楼层
据悉老诚是电梯专家,老诚版主知道此事么?{:1_412:}

点评

老诚号被禁了  发表于 2016-11-16 10:01
     
发表于 2016-11-10 11:17:26 | 显示全部楼层
普通客梯关。我猜的。消防电梯是开
     
发表于 2016-11-10 11:42:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2016-11-10 11:58 编辑

东芝电梯功能说明,对此部分有比较明确的规定。

但某品牌产品说明书是否具备普适价值,无法界定。

http://www.doc88.com/p-841613255400.html

4.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg



发表于 2016-11-10 12:59:46 | 显示全部楼层
普通电梯迫降后开门,然后再关门,保持关闭。迫降后开门是保证电梯内的人(如果有人)都走出来。然后关上门,避免再有人误入,然后断电,这是非消防梯。消防电梯是迫降后开门,再关门。等待消防员指令,消防员按下按钮后,电梯开门。
     
 楼主| 发表于 2016-11-10 13:17:56 | 显示全部楼层
hanzhiwei643 发表于 2016-11-10 12:59
普通电梯迫降后开门,然后再关门,保持关闭。迫降后开门是保证电梯内的人(如果有人)都走出来。然后关上门 ...

普通电梯迫降后开门——理解!
迫降后开门是保证电梯内的人(如果有人)都走出来——理解!

普通电梯迫降后开门,然后再关门,保持关闭——不理解!
迫降后开门是保证电梯内的人(如果有人)都走出来。然后关上门,避免再有人误入——不理解!

如果一直开着门,“再有人误入”没有问题啊,出来就是了。
但是如果要关门,“再有人误入”就出问题了,出不来了呀。

我只是担心(瞎想的)——
万一,普通电梯迫降后开门,有老人或小孩、病人或伤员……各种原因各种可能,没有在 15s 内走出来;又或者,在 15s 即将关门之际,有个倒霉蛋无巧不巧刚好昏头逃了进去……
“然后再关门,保持关闭”——切非!

玩完,里面的人,上天无门入地无洞,“死翘翘”的可能性就非常大了。
     
 楼主| 发表于 2016-11-10 13:21:32 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2016-11-10 11:42
东芝电梯功能说明,对此部分有比较明确的规定。

但某品牌产品说明书是否具备普适价值,无法界定。

东芝电梯功能说明的规定:
十之八九不会违反我国的规范规定。
又或者,这方面本就没有强制规定。
     
发表于 2016-11-10 13:22:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2016-11-10 13:24 编辑
尺短寸长 发表于 2016-11-10 13:17
又或者,在 15s 即将关门之际,有个倒霉蛋无巧不巧刚好昏头逃了进去……

有极大的可能,火灾时人员处于慌乱、紧张的情绪中,很多行为不可以常理度之。。。
     
发表于 2016-11-10 14:01:58 | 显示全部楼层
老诚版主被禁言一周
     
发表于 2016-11-10 14:10:38 | 显示全部楼层
电梯设计成带声光报警,自带电池(电梯都有定期检查,可以检查电池情况),火灾或紧急情况,启动进行语音播报:1、电梯故障,停止运行,2、火灾时,电梯停止运行,请走疏散楼梯。妥妥滴,大片既视感。
至于有些地方2部电梯,一部消防梯,一部普通客体紧邻,我觉得这个做法有点太坑爹,背后熊熊大火,谁能有精力分得清哪个是消防梯,要么2个都做消防梯,要么都不做,建筑专业应该长点脑子设计,规范不应该为了解决成本给开天窗。
     
发表于 2016-11-10 14:15:17 | 显示全部楼层
另外,每当到陌生写字楼或商场,应稍微留意疏散口位置,这点国人意识缺失不强,政府教育也有很大责任,不要命都要闯红灯的年代,就不能奢求他们去看陌生地点的逃生通道。
尤其入住宾馆,太重要了。
国内的某些顾问公司,客人来公司开会的第一张PPT,永远是讲本楼逃生路线,作秀也好,对生命重视也罢,至少是做了。
呼吁,这样作秀又实际的方式值得其他公司学习,长期投标作方案汇报的同行,可以借鉴。
     
发表于 2016-11-11 10:53:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-11-10 13:21
东芝电梯功能说明的规定:
十之八九不会违反我国的规范规定。
又或者,这方面本就没有强制规定。{:1_43 ...

应该平层、关灯、报警、不关门,这样也可以告诉人们不要误入,误入的也不至于出不来
     
发表于 2016-11-11 10:57:59 | 显示全部楼层
网上找的一段:
停电应急救援功能,是指电梯外部电源供电断开后靠应急电源装置提供电能使电梯平层并开门的动作,防止停电时电梯关人。这个是针对单电源供电的电梯,需要在机房加EPS。否组会出现不平层、不开门的现象,需要报警后维护人员通过人工平层、开门。
对于双电源的可以不设置这个功能,应该是可以通过软件控制。
发表于 2016-11-15 09:40:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-11-15 10:40:06 | 显示全部楼层
老诚啊老诚,草民的时间,也是宝贵的。

不想听太多废话,请直接告诉我们。{:1_412:}

普通客梯受FAS联动控制迫降至首层(或转换层),反馈平层信号再经FAS联动控制延时“切非”,梯门是开启状态还是关闭状态

烦请告知:
理由是啥?
依据何在?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则