公建厨房属于爆炸危险环境吗?

[复制链接]
发表于 2016-12-12 14:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,近日与一审图老师沟通此问题,认为厨房属于爆炸危险环境,内部的电气设备均需按规范设置防爆措施!本人认为厨房不能按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》设置,依据:此规范1.0.2 本规范不适用于下列环境:6.以加味天然气作燃料进行采暖、空调、烹饪、洗衣以及类似的管线系统;
不知道大家怎么理解
 楼主| 发表于 2016-12-12 14:19:50 | 显示全部楼层
另外普通城镇燃气必须添加“加臭剂‘的
     
发表于 2016-12-12 14:37:41 | 显示全部楼层
设计过大学、中学食堂、酒店厨房等公建厨房,从未按照爆炸危险环境设计,也无人提出异议。
     
发表于 2016-12-12 14:37:54 | 显示全部楼层
你问问审图老师,他们家厨房用防爆灯、防爆抽油烟机和防爆电饭煲不,他要是用了你就用
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-12-12 14:44:34 | 显示全部楼层
公建厨房,其蒸饭机、绞肉机、冰柜都做成防爆吧
 楼主| 发表于 2016-12-12 15:03:33 | 显示全部楼层
各位也是认为厨房不用需执行《爆炸危险环境电力装置设计规范》了
     
发表于 2016-12-12 15:19:18 | 显示全部楼层
可以问审图老师,按照爆炸危险环境如何设计厨房啊,提出审查意见,就应该给出解决方法啊。
     
发表于 2016-12-12 15:49:04 | 显示全部楼层
电气大乱,方能大治
     
发表于 2016-12-12 16:42:56 | 显示全部楼层
现在电气分会挂在大上海了...会有改观么?

点评

希望这届上海电气人能做点对全国建筑电气设计有利的实事  发表于 2017-3-8 15:56
静观其变。  发表于 2016-12-12 17:05
     
发表于 2016-12-12 17:07:25 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-12-12 16:42
现在电气分会挂在大上海了...会有改观么?

真希望上海的一些好风气,好习惯能带到全国..
比如 不执行民规

点评

还有这一说?  发表于 2016-12-12 18:49
这个,要得!O(∩_∩)O哈哈哈~  发表于 2016-12-12 17:17
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-13 10:08:34 | 显示全部楼层
公共建筑的厨房,楼主说的是使用天然气做燃料的厨房吧。
从来没有按照防爆场所做过电气设计。若要死扣规范,就按照二楼意见吧,不会做防爆的。
若是全国的公建厨房全按照防爆场所设计,甲方愁死了,防爆厂家乐死了。
     
发表于 2016-12-13 10:52:52 | 显示全部楼层
三言两语 | 小议事故风机
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=33292#lastpost

尺短寸长 发表于 2016-12-13 10:49
燃气直燃型吸收式冷热水机组的机房,与燃气厨房,无特殊情况,同属非爆炸危险环境。

     
发表于 2016-12-13 17:59:36 | 显示全部楼层
如果厨房是爆炸危险环境,那建筑专业首先要做防爆泄压设计。
有些时候我们的电气设计及审图人员是不是想得太多了。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-1-5 08:43:22 | 显示全部楼层
有明火作业的区域考虑防爆?这审图把搞笑发挥到了极致!
     
发表于 2017-1-12 17:58:29 | 显示全部楼层
只能说,应该整顿审图队伍