账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7791|回复: 14

[问题探讨] 关于排水泵的配电问题

[复制链接]
     
发表于 2017-2-4 02:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各类排水泵的配电是否需要设置RCD保护装置?
发表于 2017-2-4 08:37:32 | 显示全部楼层
根据GB13955,安装在水中的设备是需要的,像潜水泵等,地面的泵,户外的需要
     
发表于 2017-2-4 09:11:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-4 08:37
根据GB13955,安装在水中的设备是需要的,像潜水泵等,地面的泵,户外的需要

消防泵房的排水有待考虑。
     
 楼主| 发表于 2017-2-4 21:42:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-4 08:37
根据GB13955,安装在水中的设备是需要的,像潜水泵等,地面的泵,户外的需要

是不是可以套用民规7.7.10条(3),不过以前没设置,没见提过。
     
发表于 2017-2-5 11:02:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-4 08:37
根据GB13955,安装在水中的设备是需要的,像潜水泵等,地面的泵,户外的需要

现行国家标准GBGB13955-2005
4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4.5.1 的 h) 安装在水中的供电线路和设备
按照这条,潜水泵需要安装安装剩余电流保护装置
在4.5.1里的 b) 生产用的电气设备   也必须安装剩余电流保护装置  
按照b)款的要求,  生产用的电气设备  大家做设计时是否也安装剩余电流保护装置?
     
发表于 2017-2-5 11:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
建议全部安装RCD跳闸保护,消防排水泵的也一样,毕竟参与救火的消防人员安全也是要考虑的。
     
发表于 2017-2-5 16:58:16 | 显示全部楼层
我们这里都需要设置
发表于 2017-2-5 19:43:27 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-2-5 11:47
建议全部安装RCD跳闸保护,消防排水泵的也一样,毕竟参与救火的消防人员安全也是要考虑的。

消防潜水泵设置漏电,跳闸,同时标注,过负荷只报警不跳闸
     
发表于 2017-2-6 10:46:35 | 显示全部楼层
raul3088 发表于 2017-2-5 19:43
消防潜水泵设置漏电,跳闸,同时标注,过负荷只报警不跳闸

电动机过负荷报警一般采用热继电器来完成,跟剩余电流保护装置报警或跳闸两码事吧。。。
     
发表于 2017-2-6 12:31:02 | 显示全部楼层
对 一 旦 发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装
置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:
a) 公 共场所的应急电源、通道照明;
b) 确 保公共场所安全的设备;
c) 消 防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;
d) 防 盗报警的电源;
e) 其 他不允许停电的特殊设备和场所。
为 防 止 人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。
     
发表于 2017-2-6 12:32:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2017-2-6 12:45 编辑

规范的意思是否是:“所有污水泵,包括消防污水泵均需设置动作于跳闸的漏电保护。”


发表于 2017-2-7 10:07:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 raul3088 于 2017-2-7 10:14 编辑
cw8296412 发表于 2017-2-6 10:46
电动机过负荷报警一般采用热继电器来完成,跟剩余电流保护装置报警或跳闸两码事吧。。。

我是要表达漏电要跳闸,过负荷不能跳闸的意思(对于漏电断路器),漏电断路器得采用单磁,无过负荷功能,并没有说过负荷是由断路器来实现的。
     
发表于 2024-6-11 19:01:58 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-2-5 11:47
建议全部安装RCD跳闸保护,消防排水泵的也一样,毕竟参与救火的消防人员安全也是要考虑的。 ...

那势必会影响正常生产的
     
发表于 2024-6-11 19:10:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 lianzhiyao 于 2024-6-11 19:36 编辑
zhouke 发表于 2017-2-6 12:31
对 一 旦 发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装
置或场所,应 ...

这一条后面更新规范,已经删除了。
     
发表于 2024-6-12 09:09:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-6-12 09:11 编辑
rexcao 发表于 2017-2-5 11:02
现行国家标准GBGB13955-2005
4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4.5.1 的 h) 安装在水中的供电线 ...

2005已经被2017替代了,新标准里写得更详细。

但这个是个推荐标准,真的有人按这个设置吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则