账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7462|回复: 6

应急照明配电箱的设置问题?

[复制链接]
     
发表于 2017-2-27 10:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图中心审了这么一条“应急照明应按防火分区设置专用双电源配电箱。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 10.1.8条)”
消防工程考试的时候有这么一条(消防安全技术实务2016年版第338页):非人员密集场所可在多个防火分区设置一个共用应急照明配电箱,这不是冲突吗?图纸是一11层高层办公,楼梯间设应急照明灯具,结果按审查意见,每层楼梯间设了一个应急照明配电分箱,每个分箱就一条应急照明回路。是否对呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-2-27 10:40:43 | 显示全部楼层
楼梯间,应该是一个防火分区
发表于 2017-2-27 10:41:05 | 显示全部楼层
不同层走廊应该是不同的防火分区
发表于 2017-2-27 10:41:56 | 显示全部楼层
每层设置,但双电源配电箱不见得,灯具自带蓄电池就不需要
     
发表于 2017-2-27 11:06:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-27 10:41
不同层走廊应该是不同的防火分区

请教一下,这种情况下给不同楼层走廊的应急照明如果不是自带蓄电池形式就必须要每层设置一个集中电源吗。可以在电井内设置一个带临近楼层吗。
发表于 2017-2-27 11:18:42 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2017-2-27 11:06
请教一下,这种情况下给不同楼层走廊的应急照明如果不是自带蓄电池形式就必须要每层设置一个集中电源吗。 ...

不是每层设置一个集中电源,是每层设置一个配电箱
发表于 2017-5-26 15:12:43 | 显示全部楼层
    当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,按防火分区设置应急照明配电箱。
    当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,应按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,按防火分区设置应急照明配电箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则