再看短延时脱扣曲线:
1.短延时保护整定8Ir(8*1000=8000A),电流误差±10%,即电流小于8000*90%=7200A时,短延时保护不会动作(长延时保护动作),电流大于8000*110%=8800A时,短延时保护会在350-500ms之间动作,大于7200A小于8800A时,动作时间范围为350ms-18s之间;
2.延时时间为0.4s,最大复位时间350ms是指短延时保护在350ms以内肯定不动作,最大分断时间500ms是指短延时保护动作时间最大不超过500ms,所以宣称时间取的是中间值0.4s(400ms)。
|
|