[问题探讨] 有没有带短延时脱扣器的塑壳断路器?

[复制链接]
发表于 2017-4-9 17:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《低压开关设备和控制设备 低压断路器》GB 14048.2-2008第4.4条:低压断路器分为非选择型(A型)和选择型(B型)两种,也就是是否含有短延时脱扣器。那么,选择型和非选择型是否就是分别对应了框架断路器和塑壳断路器?实际上,有没有选择型的,也就是具备三段式保护的塑壳断路器呢?举个具体产品。
     
发表于 2017-4-10 12:25:47 | 显示全部楼层
根据GB14048.2 低压断路器标准定义,对于属于使用类别A类的断路器,可有一定的人为短延时,且短时耐受电流比表3要求的小,以满足除短路条件之外的选择性,在此情况下,试验应包括试验程序IV,并且在规定的短时耐受电流下进行。
B.jpg
表3是关于低压断路器短时耐受电流的最小推荐值:
duanshi.jpg
试验程序IV是指短时耐受电流试验:
iv.jpg

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-4-10 12:15:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-10 09:05
这个好像也是不带短延时的吧

3楼提供的NSX Microlohic2.0脱扣单元带短延时保护,Isd即是短路短延时电流,tsd没有标出来,因为Micrologic2.0是短延时时间是固定的,非脱扣时间20ms,最大脱扣时间不超过80ms。
tsd.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-12 21:09:21 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-4-12 09:04
选择性也可以通过加熔断器,问题是巨大的短路电流产生的电磁场,,,呵呵这个老诚有见解,冷版叫老诚来讲 ...

断路器与熔断器之间,断路器与断路器之间除了常见的电流、时间选择性之外,断路器与断路器之间还有逻辑选择性、能量选择性,并且而已通过断路器的限流将选择性提升。

至于短路电流产生的电磁场,并且贴图罗列了一些限流断路器的结构、特性,我猜测楼主想表达短路电流产生的巨大电动力导致触头斥开很难保证选择性,这种情况确实存在。

不论框架与框架还是框架与塑壳,或者塑壳与塑壳之间,不论采用何种形式或者组合的选择性,都可以通过正确合理的整定在一定范围内满足选择性的需求,如果范围能达到下级断路器的极限分断能力,那么就是通常所说的全选择性,如果达不到,就是部分选择性。显然塑壳在一定电流范围内具有选择性,如果短路短延时可调,那么选择性可以进一提升达到极限分断能力,有些甚至可以通过限流而提升选择性超过下级的分断能力。
发表于 2017-4-9 20:12:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-4-10 08:32:47 | 显示全部楼层
ABB和施耐德的配电子脱扣器的塑壳断路器很多具有短延时的
QQ截图20170410083319.jpg
发表于 2017-4-10 09:05:54 | 显示全部楼层
bainianwutong 发表于 2017-4-10 08:32
ABB和施耐德的配电子脱扣器的塑壳断路器很多具有短延时的

这个好像也是不带短延时的吧
     
发表于 2017-4-10 11:10:11 | 显示全部楼层
“选择型和非选择型是否就是分别对应了框架断路器和塑壳断路器”,这句话不对。
带三段保护的塑壳多了去了。倒是只有两段保护的塑壳少见。
发表于 2017-4-10 14:07:26 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-4-10 12:25
根据GB14048.2 低压断路器标准定义,对于属于使用类别A类的断路器,可有一定的人为短延时,且短时耐受电流 ...

咨询个问题:能否按短延时的整定值来校验电缆和保护的灵敏度?
     
发表于 2017-4-11 15:44:01 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-4-10 12:15
3楼提供的NSX Microlohic2.0脱扣单元带短延时保护,Isd即是短路短延时电流,tsd没有标出来,因为Microlog ...

你懂我!!!!
发表于 2017-8-22 17:23:08 | 显示全部楼层
带智能控制器的电子式塑壳都具备三段保护,目前国内的型号也很多。
发表于 2017-8-24 23:14:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!受益良多!
     
发表于 2018-1-5 17:52:49 | 显示全部楼层
谁有这本规范,可以传一下吗?
     
发表于 2018-4-10 20:18:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-10 14:07
咨询个问题:能否按短延时的整定值来校验电缆和保护的灵敏度?

我这里有各项目,顾问就是要求按照短延时来校验保护灵敏度的。
     
发表于 2018-4-11 10:59:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!受益良多!
     
发表于 2018-4-12 09:04:07 | 显示全部楼层