账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 爱你大豆

[求助] 一个I/O模块能实现消防风机、消防水泵等消防设备的启停吗?

[复制链接]
发表于 2017-5-3 19:22:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-3 19:43:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-3 22:38:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-20 15:38
一个I/O模块可以完成启动停止,只是返回信号可能不够

我也觉得返回信号是不够的,尤其是图集上要返回报警/手自动等信息。
     
发表于 2017-5-4 10:08:53 | 显示全部楼层
要用联动控制实现风机的启停,一个输出是不行的(除非控制箱内做一个逻辑判定电路)。图集中的方案只能联动控制和手动控制盘启动。停止则只能用手动迭制盘停止。
发表于 2017-5-27 09:08:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-27 09:09:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-27 09:11:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-27 09:08
这是图纸编写人员讲的。

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33924-2-1.html

无标题1.png

这是老诚版主刚才说的。
发表于 2017-5-27 09:17:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-27 09:20:34 | 显示全部楼层
有请老诚版主上图——

无图无真相,没有比较就没有鉴别!

老诚版主不会又来讨要10万大洋吧?
     
发表于 2017-7-4 17:37:15 | 显示全部楼层
你这种情况应该是需要双动作控制设备用的模块,海湾的话应是8303(双输入输出)和8320(切换模块)配合使用,所以说应是两个模块!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则