账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9009|回复: 19

[文章探讨] 2017-4期——冷库电气设计探讨

[复制链接]
     
发表于 2017-6-26 13:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2017-4期——冷库电气设计探讨(作者:廖昕 深圳市建筑设计研究总院有限公司)

冷库电气设计探讨中说:氨气的爆炸下限是15%……当空气中氨气浓度达到0.01%或0.015%时……报警……联动开启事故排风机。

求助:为什么氨气浓度的报警值是“氨气浓度达到0.01%或0.015%时”?
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 13:48:24 | 显示全部楼层
氨气的爆炸下限是15%,论文中也说了,最高浓度不超过爆炸下限的10%,即为非爆炸危险区域:氨气爆炸下限15%的10%,应该是1.5%,何来氨气浓度0.015%就进行报警的道理?

哪位大侠能够帮忙解释一下?{:1_418:}
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 13:53:06 | 显示全部楼层
GB 50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

无标题.png
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 13:54:15 | 显示全部楼层
难道是“氨气浓度达到1.0%或1.5%时”?
     
发表于 2017-6-26 13:55:39 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-6-26 13:48
氨气的爆炸下限是15%,论文中也说了,最高浓度不超过爆炸下限的10%,即为非爆炸危险区域:氨气爆炸下限15% ...

谢谢尺总的指正{:1_416:}{:1_418:}这个应该是笔误,编辑没能发现这个明显的笔误,在此向广大读者致歉
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:09:27 | 显示全部楼层
哦,是笔误。怪不得在下不能理解。
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:13:59 | 显示全部楼层
以前也有这种观点——

11.png

22.png
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:36:12 | 显示全部楼层
admin 发表于 2017-6-26 13:55
谢谢尺总的指正这个应该是笔误,编辑没能发现这个明显的笔误,在此向广大读者致歉{:1_ ...

报告站长,论文中的“氨气浓度达到0.01%或0.015%时”是对的。

评分

参与人数 1贡献 +5 威望 +5 收起 理由
admin + 5 + 5 给力!长知识了!!谢谢!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:38:13 | 显示全部楼层
此报警值取值的出发点,主要不在于防爆而在于避免人身伤害。
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:40:14 | 显示全部楼层
33.png
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:43:13 | 显示全部楼层
条文说明(摘选)——

44.png
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:44:51 | 显示全部楼层
所以,此极低取值是为了保障人身安全(当然也满足了电气安全)的需要。
     
发表于 2017-6-26 14:46:10 | 显示全部楼层
尺总精神可嘉,学习
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:52:25 | 显示全部楼层
按GB 50072-2010《冷库设计规范》中的规定,氨制冷机房是按非爆炸危险场所定义了。
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:56:27 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2017-6-26 14:46
尺总精神可嘉,学习

汗颜。

不过通过提问,也长了一点知识。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则