账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14445|回复: 32

[问题探讨] 生产塑料袋的车间需要设置火灾报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-6-27 15:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
生产塑料袋的车间,建筑上划为丙类厂房,从GB 50016的条款来看,没有直接的条款规定需设置报警系统。但从危险性来说,并不比制鞋厂这些厂房低,但制鞋厂是需要设报警系统的。
这种厂房需要设报警系统吗?
     
发表于 2017-6-27 15:16:55 | 显示全部楼层
要,反正丙类这块基本说不清,全上,审图也会提
发表于 2017-6-28 09:04:17 | 显示全部楼层
王总宣贯时,说:8.4.1第1就是丙类

点评

请问编制人员之一的王总:您老干嘛不直接写“丙类厂房”???  发表于 2017-6-28 09:18
     
发表于 2017-6-28 09:15:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-28 09:04
王总宣贯时,说:8.4.1第1就是丙类

请问一下:王总宣贯所言若无规范条款支持,有无法律效力?比得上条文说明么?
     
发表于 2017-6-28 09:29:40 | 显示全部楼层
规范有规定,宣贯干嘛?
规范无规定,宣贯何用?
规范很明确,干嘛宣贯?

天下本无事。。。。。
如今一团糟!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-28 09:40:39 | 显示全部楼层
规范用了穷举法就应该全部罗列清楚(白名单),确实觉得无法列举完全的,则应该用归纳法明确。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-28 09:55:53 | 显示全部楼层
规范,白纸黑字写着:制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
宣贯,闭眼胡言乱语:丙类厂房。

请问:早干嘛去了?

     
发表于 2017-6-28 10:09:43 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-6-28 09:55
规范,白纸黑字写着:制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
宣贯,闭眼胡言乱语:丙类厂房。

编制的时候,抄抄弄弄,无所用心,得意洋洋;
宣贯的时候,被人问起,醍醐灌顶,亡羊补牢。

无奈,白纸黑字,口说无凭,徒增笑耳!
     
发表于 2017-6-28 10:10:15 | 显示全部楼层
我们这边是非人员密集型丙类厂房可以不做,如果定义非人员密集型就要求甲方出工艺流程和人数,然后可以不上,直接点名的必须做,这条感觉困扰了好几年了,新规范还是没有改过来,不知道为啥
     
发表于 2017-6-28 10:21:50 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2017-6-28 10:10
我们这边是非人员密集型丙类厂房可以不做,如果定义非人员密集型就要求甲方出工艺流程和人数,然后可以不上 ...

又是一个至今无人认领的“孤儿”:非人员密集型。

何谓“人员密集”?
何谓“非人员密集”?

编制人员,自己搞明白没有?
     
发表于 2017-6-28 10:24:43 | 显示全部楼层
48人编制的标准教室,是人员密集场所还是非人员密集场所?
     
发表于 2017-6-28 10:27:28 | 显示全部楼层
到过这些工厂的人就会明白塑料袋厂与制鞋厂人员上的差别。如果原来已有系统,那可以上,如果新设,就不必了。
另一方面要注意的是,这里厂房的部分车间实际上是仓库,这时应按8.4.1.2来校验。
发表于 2017-6-28 10:28:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-6-28 10:24
48人编制的标准教室,是人员密集场所还是非人员密集场所?

王总宣贯时也说了:除了住宅和办公,其余均为人员密集
     
发表于 2017-6-28 10:31:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-28 10:28
王总宣贯时也说了:除了住宅和办公,其余均为人员密集

为什么王总什么话都要留到宣贯时说,白纸黑字写进规范里,岂不大家都省心!
     
发表于 2017-6-28 10:34:13 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2017-6-28 10:31
为什么王总什么话都要留到宣贯时说,白纸黑字写进规范里,岂不大家都省心!

难道是:白纸黑字都写进规范,培训班就办不成了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则