[问题探讨] 关于防火门的设计,省里的做法和国家公安部文件相抵触

[复制链接]
     
发表于 2017-7-21 16:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 叶一一 于 2017-7-21 17:03 编辑

咨询某省消防队审查人员。关于防火门的设计,某省消防要求从严执行,除个别外全部设置。
9.png
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg

20160118国标组关于防火门监控系统应用层面的问题的回复.pdf

761.62 KB, 下载次数: 45, 下载积分: E币 -5

关于对防火门监控器设置问题的答复.pdf

261.32 KB, 下载次数: 52, 下载积分: E币 -5

火规编写组对防火门的说明 丁宏军.pdf

803.36 KB, 下载次数: 64, 下载积分: E币 -5

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2017-7-21 17:04:22 | 显示全部楼层
然而某省给出的解释居然是这样的!
     
发表于 2017-7-21 17:12:07 | 显示全部楼层
我们的规范,是如此的不规范,由此可见一斑。
     
发表于 2017-7-21 17:22:48 | 显示全部楼层
前段时间遇到个项目,小办公楼,没有设置FAS。消防要求做防火门监控,我说我这是有电梯的,不是常开防火门,常闭防火门,没有FAS就可以不做。消防验收不同意,说根据火规要设置防火门监控,我说没FAS呀,他说 不行 火规上要求做防火门监控,我说没FAS呀,他说,不行。。。。。如此循环往复。

点评

消防部分对规范的理解和设计师对规范的理解误差这么大,到底是谁的错?  发表于 2017-7-25 08:36
     
发表于 2017-7-21 17:56:48 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2017-7-21 17:22
前段时间遇到个项目,小办公楼,没有设置FAS。消防要求做防火门监控,我说我这是有电梯的,不是常开防火门 ...

这些人是被洗脑了吗?
     
发表于 2017-7-21 18:08:01 | 显示全部楼层
既要何其多..自相矛盾..让下面怎么执行...
     
发表于 2017-7-21 21:31:43 | 显示全部楼层
我对丁某某的语文水平佩服的五体投地了,“消防控制室应能显示……”跟人家设置不设置防火门监控有半毛钱关系吗?连因果关系都搞不明白的人,怎么就能编规范去呢?消防控制室能显示的东西多了去了,那都是基于设置了那些系统之后的要求,真是祸祸啊!强烈要求国家规范增加各种系统的设置条件,明确哪种情况下应设置哪种系统,尤其是跟消防相关但又含在自动报警系统里的
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-21 21:35:12 | 显示全部楼层
另外水专业规范还要求在楼梯间设置消火栓,我就想不明白,人疏散的时候防火门开了怕进来烟,那么拿着消火栓进去灭火,这楼梯门、前室门不都开着了吗?就不怕进来烟了?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-23 11:14:54 | 显示全部楼层
各种有关防火规范的编制和执行,给人的感觉就像中央政府和各地的军阀一样,各有各的理,各有各的道。我等屁民,还是到哪个山头,唱哪首歌吧

点评

大部分设计人员,不得不如此——任人摆布。模糊的规范、设计单位总工的看法、审图的解释、消防审查的解释、电业局的细则、业主的要求……哪个都能让设计改的面目全非。  发表于 2017-7-24 08:58
     
发表于 2017-7-23 22:43:42 | 显示全部楼层
一地块,10栋楼的建筑群,是集中报警,有消控室。

各个建筑的常开常闭全做
风机房、配电房、空调机房、水泵房的防火门、厨房防火门,也认定为与人员疏散相关,其防火门必须做监控
也就是管道井的丙级防火门不做监控。其他全做进去。

想过消防就这么做。

点评

太厉害了  发表于 2017-12-1 14:12
这个也是不是太狠了。  发表于 2017-7-25 08:38
哪里的消防,这么狠啊.  发表于 2017-7-24 17:08
我们稍微幸运一点儿,疏散走道上的仅仅做  发表于 2017-7-24 14:04
     
发表于 2017-7-24 15:35:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 三秦大地 于 2017-7-24 15:38 编辑

火灾自动报警规范是规定如何设;建筑防火规范是规定设与不设。火规编著组对防火门监控的解释、显然是越界了。搞不懂防火门监控与是否设有消防控制室有必然联系?我们基本是设了火灾报警,疏散通道上的防火门都做

点评

这个是到底先有鸡还是先有蛋的问题了,哪个是充分必要条件呢?  发表于 2017-7-25 08:39
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-25 14:59:39 | 显示全部楼层
三秦大地 发表于 2017-7-24 15:35
火灾自动报警规范是规定如何设;建筑防火规范是规定设与不设。火规编著组对防火门监控的解释、显然是越界了 ...

笑话!.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-25 17:41:47 | 显示全部楼层
有没有消防局的文,也改变不了建规未要求常闭防火门设置防火门监控这个事实。这个文客观上起到了对某编制组越俎代庖的答复的一个否定作用。至于什么严格要求纯属顽冥不化,中毒太深。
     
发表于 2017-7-27 17:08:37 | 显示全部楼层
进来学习一下