账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5752|回复: 13

关于学校配电

[复制链接]
     
发表于 2017-8-1 15:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近和甲院的前辈沟通,得知现在本地审图中心要求学校所有配电箱都要放在竖井内,即以前放在教室、办公室的配电箱都要集中放到竖井里,依据是中小学校设计规范gb50099-201110.3.2-4,条文解释中说层配电设备应设在电气管井内。我原来的理解是层总配电箱,看来又有偏差了,各位朋友有最近做过学校的么?
发表于 2017-8-1 16:09:42 | 显示全部楼层
你理解没有问题,图审的偏差了
发表于 2017-8-1 16:10:31 | 显示全部楼层
教育建筑电气规范:每间教室宜设教室专用配电箱
     
发表于 2017-8-1 16:26:14 | 显示全部楼层
教室专用配电箱放在竖井,还设置它干什么
     
发表于 2017-8-1 17:16:30 | 显示全部楼层
图审门槛太低...没有监督机制..
     
发表于 2017-8-2 11:09:35 | 显示全部楼层
那这样的话,系统只会有层配电总箱了,干嘛还要设办公室配电箱?
     
发表于 2017-8-2 11:57:53 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-8-1 17:16
图审门槛太低...没有监督机制..

即便有机制,行政不作为,不依旧白搭——

2014 工程建设标准解释管理办法(14-05-05生效).rar (16.66 KB, 下载次数: 7)

点评

现在都是不愿画施工图的人,或者退休了人去审图,真正画图好的不想去审图.审图人员水平没办法保证..  发表于 2017-8-2 14:34
     
发表于 2017-8-2 18:12:21 | 显示全部楼层
此审图人员可以开除了
     
 楼主| 发表于 2017-8-3 11:34:57 | 显示全部楼层
谢谢大家回复,我个人理解,不管画图审图,道理上能讲得通的,有利于实际使用的,哪怕规范上没有,我也认真改。
发表于 2017-8-21 17:12:16 | 显示全部楼层
你就告诉他 放教室里的叫照明箱哈哈哈哈
     
发表于 2017-8-22 10:52:51 | 显示全部楼层
教室的配电箱当然要放教室,高度设高点,况且教育建筑电气设计规范上明确提了,这事没毛病!
     
发表于 2017-9-27 10:16:58 | 显示全部楼层
考虑到熊孩子~~还是尽量放在竖井内吧,至于教育建筑电气规范上的,“宜”就是可做可不做,反正我不在普通教室内设置配电箱,哪些专用教室可以考虑设置
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-16 11:30:12 | 显示全部楼层
专用的实验室是必须要设置的,但是要标安装且上锁。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则