账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6316|回复: 3

[问题探讨] 2500kVA和2000KVA的变压器主ACB-G保护整定

[复制链接]
     
发表于 2017-8-24 01:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2500kVA和2000KVA的变压器主ACB-G保护整定多少为宜,ABB是全程整定,施耐德和西门子最大才1200A。
大量的建筑电气设计,奇怪大家把主ACB设置三段保护的更多(Ir,Isd ,li),甚至大量的是设置两段保护(Ir,Isd),设置四段保护的几乎很少,当然我们知道高压过流可以兼作g保护,有些时候项目并不希望高压区跳闸,变压器的励磁涌流会延时g跳闸,兼作也并非完美。
     
发表于 2017-8-24 13:11:01 | 显示全部楼层
对ACB的接地故障保护真的很疑惑,如下问题求教。
1、ACB-G应该是针对TN-S系统相保接地设置的,但按现有做法,电源总开关处PE排和N拍还未分开,ACB如何区分相中短路与相保接地?
2、Dyn11变压器低压侧相保接地或相中短路故障电流大小等于三相短路电流,瞬时或短延时过电流脱扣器完全可以开断短路,为何还要接地保护?
3、如果是一级配电装置后面的线路发生相保接地,按选择性原则应该是故障回路配电断路器开断,不关电源总开关的事。
4、如果是相—大地故障,故障电流最大也只有二三十安,RCD才能开断。
        所以除了Yyn0变压器外,真没搞清楚电源总开关处设置接地保护有何用处,求讲解。
     
发表于 2024-9-22 17:28:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2017-8-24 13:11
对ACB的接地故障保护真的很疑惑,如下问题求教。
1、ACB-G应该是针对TN-S系统相保接地设置的,但按现有做法 ...

保护更完全
     
发表于 2024-9-23 10:47:55 | 显示全部楼层

这个回答没毛病,放之四海而皆准
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则