账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5133|回复: 8

多处电源进线的等电位联接

[复制链接]
发表于 2017-8-31 10:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一间房间,进了两回电源,设置了一个等电位联接板。
图审意见:应设置两个等电位端子板(一回电源一个),且应通过室外扁钢连在一起。
大家说说咋回事?
     
发表于 2017-8-31 11:52:38 | 显示全部楼层
两回电源进线处隔着远吗?不远的话没必要吧
     
发表于 2017-8-31 11:53:55 | 显示全部楼层
还有人能给树总审图?
     
发表于 2017-8-31 12:00:58 | 显示全部楼层
关禁闭去反思。
     
发表于 2017-8-31 15:11:11 | 显示全部楼层
解铃还须系铃人,让审图大师解惑吧
     
发表于 2017-9-1 09:54:54 | 显示全部楼层
这个是去年论坛上的老问题了。
题目:”多处电源进线,你TN-C-S吗?”。
这个问题一直没想明白。多路TN-C-S进线,做一处MEB,主要的不妥在于:多路进线的PEN干线事实上是并联的。这会引起正常运行时各条中性线电流的不期望分配。其实图审的意见也没有根本解决此问题,只是问题的严重程度稍轻而已。问题的根本在于:各条进线的PEN干线在进线处的重复接地,而这个重复接地是不能取消的。
     
发表于 2017-9-1 09:56:15 | 显示全部楼层
静等高人解惑。
     
发表于 2017-9-1 16:08:00 | 显示全部楼层
这个应该是生搬硬套图集做法,一个端子板应该没毛病。当两个端子板的连接扁钢长度为0时,就变成一个端子板了。
 楼主| 发表于 2017-9-1 16:13:37 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-9-1 16:08
这个应该是生搬硬套图集做法,一个端子板应该没毛病。当两个端子板的连接扁钢长度为0时,就变成一个端子板 ...

是的,后来看到图集上还有这样的话,估计图审拿来审查了
QQ图片20170901161225.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则