账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10806|回复: 7

树干式配电电缆分支方式的选择是预分支、还是T接端子

[复制链接]
     
发表于 2017-9-22 17:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
树干式配电电缆分支方式的选择是预分支、还是T接端子

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-9-22 18:53:12 | 显示全部楼层
预分支、T接均可,穿刺线夹也行
     
发表于 2017-9-25 09:08:07 | 显示全部楼层
预分支最可靠,穿刺线夹要求施工工艺高,按现有施工水平大多难到达要求
     
发表于 2017-9-26 08:21:18 | 显示全部楼层
预分支的分支接头处最可靠,但截面有变化,如果遇到较真的,需要核算,比较麻烦。而且订货加工需要实测,周期长,不容易敷设。
穿刺不容易保证穿刺处的可靠连接,容易发热。
T接相对较好,但是施工需要足够的空间,也对施工水平有一定的要求。
发表于 2017-9-26 08:54:50 | 显示全部楼层
预分支造价应该是高于T接端子的
     
发表于 2017-9-26 09:55:46 | 显示全部楼层
五楼正解。电气竖井内三种方式均可。不管哪种方式都需要按标准采购施工及验收。
     
发表于 2017-9-26 21:08:48 | 显示全部楼层
建议选择T接,目前T接端子趋于成熟,产品的可靠性不断提高,施工工艺简单,相比预分支成本较低。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则