账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16651|回复: 49

[文章探讨] 对消防水泵控制电路图的再思考

  [复制链接]
     
发表于 2017-10-10 17:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2017-9期《建筑电气》:对消防水泵控制电路图的再思考
论文图4中的电铃符号,排版有误,老眼昏花没能看出来——

修改6.png
     
发表于 2017-10-10 20:02:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-10 20:05:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-10 20:07:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-10 20:25:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-10-10 23:03:32 来自手机 | 显示全部楼层
老诚认定消防水泵就地控制柜联锁外控接点必不允许接AC220V?
依据何在?
敬请告知,谢谢!{:1_412:}{:1_412:}{:1_412:}
     
 楼主| 发表于 2017-10-10 23:10:30 来自手机 | 显示全部楼层
对了,老诚至今还依旧认为消防水泵应该设置超低水位自动停泵吗?
老诚投稿论文中的消防水泵控制电路图,就这样设有自动停泵的吗?
     
发表于 2017-10-11 08:23:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-11 08:26:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-11 08:27:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-11 08:35:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-11 08:39:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-11 08:45:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-11 08:48:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:47:43 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-11 08:23
FU换成10mA漏电保护,我就允许你把220伏的导线扯到流量开关上去,否则,我不允许你这样做,导线接地
1引发 ...

贴一张老外的图看看,看是不是不准采用AC220V。

点评

定然不是你这样,火规是错误的,所以,论述你这个问题的错误,必先论述倒火规。把火规弄倒了,其他一切论述就简单了。  发表于 2017-10-11 09:54
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则