账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6635|回复: 15

[求助] 老旧多层住宅小区加电梯,讨论一下电梯问题

[复制链接]
     
发表于 2017-10-19 15:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在老旧小区增加电梯,现有几个做法讨论一下
每单元增加一个电梯,有30多个单元(新增30多个电梯),想室外每10个左右单元做一配电箱(可带10-11回路的电梯)  
一:现在室外箱电源AA箱电源引入  
1: 是重新从小区变配电室引单独电源?  
  2:从一栋楼总配电柜分别引电源?

  都需要和供电局商讨一下。大家看哪种方案好一些。

11.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-10-19 16:28:15 | 显示全部楼层
电梯设备运行对线路电压波动影响比较大,当然尽量从短路容量大的地方单独接出来比较好,以免影响其它设备运行。
     
 楼主| 发表于 2017-10-19 16:30:49 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-10-19 16:28
电梯设备运行对线路电压波动影响比较大,当然尽量从短路容量大的地方单独接出来比较好,以免影响其它设备运 ...

对,看了一些论文,都涉及供电局新增容的问题,单独系统比较好
     
发表于 2017-10-19 16:31:02 | 显示全部楼层
新手表示,好奇10个电梯回路的系数怎么取..?{:3_57:}
     
发表于 2017-10-19 16:47:56 | 显示全部楼层
10个电梯这么大容量,楼层总配电箱不一定够,还要改造,不如直接从供电局直接申请新回路.
     
 楼主| 发表于 2017-10-19 17:00:26 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-10-19 16:47
10个电梯这么大容量,楼层总配电箱不一定够,还要改造,不如直接从供电局直接申请新回路.

是的,如果从每栋配电箱出,哪就不会带这么多了. 估计每栋一个电梯配电箱(管3-4个电梯)  但老小区怕容量和牵扯原系统。
发表于 2017-10-19 17:17:42 | 显示全部楼层
民规:三级负荷的电梯,宜从配电室单独引电源
     
 楼主| 发表于 2017-10-19 17:26:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-19 17:17
民规:三级负荷的电梯,宜从配电室单独引电源

是指小区变配电室吗?   多层就只有在首层有个电表总箱。

点评

是  发表于 2017-10-20 08:40
     
发表于 2017-10-19 18:06:03 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2017-10-19 17:26
是指小区变配电室吗?   多层就只有在首层有个电表总箱。

首层的电表总箱是公共照明还是住户电源?
电梯应该从力柜引来,或者直接从住宅变配电室引来。至于用哪种方式,我认为还要看设备安装容量。

另外,老小区可能根本就没有力柜

     
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:31:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-10-19 18:06
首层的电表总箱是公共照明还是住户电源?
电梯应该从力柜引来,或者直接从住宅变配电室引来。至于用哪种 ...

是的,老小区,首层电表只是住宅用电,在增加电梯回路影响原系统,还不是力柜
     
发表于 2017-10-20 15:35:08 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2017-10-20 11:31
是的,老小区,首层电表只是住宅用电,在增加电梯回路影响原系统,还不是力柜

那我个人感觉还是从变配电室单独拉一个回路过来比较好
     
发表于 2017-10-20 21:23:21 | 显示全部楼层
个人认为,变电所------电缆分接箱-------每栋楼电梯电源总箱-------每单元电梯箱
     
发表于 2017-10-23 09:29:09 | 显示全部楼层
单独好些吧,改动小些
     
发表于 2017-10-30 09:53:14 | 显示全部楼层
给电梯增加一个室外增加电缆分支箱,放射式至各楼栋电梯电源箱
     
发表于 2017-10-30 09:55:44 | 显示全部楼层
老小区楼栋多了,加电梯变压器增容的可能性大,设专用回路方便管理及检修
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则