账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13044|回复: 14

[问题探讨] 金属门窗的等电位连接

[复制链接]
     
发表于 2017-11-3 20:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低规GB50054-2011
5.2.4每个建筑物中的下列可导电部分,应做总等电位联结:
1)总保护导体(保护导体、保护接地中性导体);
2)电气装置总接地导体或总接地端子排;
3)建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等各种金属干管;
4)可接用的建筑物金属结构部分。
条文说明:“可接用的建筑物金属结构”是指在施工中便于进行联结的楼板、梁、柱、基础等建筑构件中的钢筋。

民规JGJ16-2008 11.3.3、11.4.3
应将45m(60m)及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。

旧版《等电位联结安装》02D501-2 P43-44提供了金属门、窗的等电位联结示意图,
而新版15D502中则没有这部分内容。

问题来了:
1、金属门窗的等电位是出于防雷的考虑,那么多层建筑、高层建筑45m(60m)以下部分的金属门窗就不需做等电位。
2、金属门窗的等电位是出于间接接触防护的考虑,那么应不分多层、高层建筑,所有金属门窗均须做等点位。
3、兼考虑防雷及间接接触防护,同2。
发表于 2017-11-6 09:15:40 | 显示全部楼层
总等电位联接里没有提到金属门窗,局部等电位里需要,但只是需要设置局部等电位的场所
     
发表于 2017-11-6 17:05:34 | 显示全部楼层
多层建筑、高层建筑45m(60m)以下部分的金属门窗需不需要做等电位?同问
     
发表于 2017-11-8 16:17:33 | 显示全部楼层
金属门窗的防雷是防侧雷击
     
发表于 2017-11-12 14:34:54 | 显示全部楼层
我觉得还是做个等电位联结好些吧,毕竟防雷引下线,也是经过这些部位的,作等电位联结应该更安全
     
发表于 2023-11-17 14:56:18 | 显示全部楼层
这里请教一下,500574.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:
    1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
        1)建筑物金属体。
        2)金属装置。
        3)建筑物内系统。
        4)进出建筑物的金属管线。
这里的“建筑物金属体”指的不就包含有门窗吗?
     
发表于 2023-11-17 16:17:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-17 14:56
这里请教一下,500574.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:
    1 在建筑物的地下室 ...

不包含门窗,应该是类似于金属排水管或排烟管这种有一定长度的管道,IEC 62305—3 里面有相关名词解释,防雷规范这个章节应该都是是引用的这本规范。在现行规范下应该对应的是GB5024-2022 7.1.2条的第三款。
     
发表于 2023-11-17 16:33:45 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-17 16:17
不包含门窗,应该是类似于金属排水管或排烟管这种有一定长度的管道,IEC 62305—3 里面有相关名词解释, ...

谢谢您,但是这一条没有废止吧
     
发表于 2023-11-17 17:02:46 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-17 16:33
谢谢您,但是这一条没有废止吧

没废止,但是从没遇到人提过这一条。
     
发表于 2023-11-17 17:09:52 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-17 14:56
这里请教一下,500574.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:
    1 在建筑物的地下室 ...

GB21714.3-2015《雷电防护》有定义和不完全列举。按雷规,金属卷帘门都算,所以金属门窗算不算,可比照。
金属装置.png
     
发表于 2023-11-17 17:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
只能说图审的家伙脑壳有毛病
     
发表于 2023-11-17 17:23:05 | 显示全部楼层
楼主对防雷的外延理解不充分。45m或60m以上才考虑,只是防直击雷中的侧击雷而已。除直击雷以外,还有防反击,防室空间感应电火花、LEMP防护等,一类防雷建筑还有防静电感应雷。防雷是一个庞大的体系。IEC62305体现得很充分,已经全部转化为GB21714,共四部。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-17 17:30:56 | 显示全部楼层
laohuyou123 发表于 2023-11-17 17:15
只能说图审的家伙脑壳有毛病

没有审图老师提过,是我自己想的。其实我想的是爆炸危险环境内等电位、防静电接地系统是否包括金属门窗
     
发表于 2023-11-17 17:34:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-17 17:23
楼主对防雷的外延理解不充分。45m或60m以上才考虑,只是防直击雷中的侧击雷而已。除直击雷以外,还有防反击 ...

谢谢老师啊,您说的这些太深奥了,50057对我来说都是一本相当晦涩的规范,里面充满了各种计算,更不要提您说的其他规范了,根本没有精力去看,哎
     
发表于 2023-11-17 18:02:46 | 显示全部楼层
这个不是做学问的问题,而是地地道道的工程实践问题。贴张图,可参考一下。
工程防雷体系.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则