账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8667|回复: 19

地方消防局验收提出的规范异议

[复制链接]
     
发表于 2017-12-15 09:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、消防验收要求:单个建筑一个防火卷帘或一个防烟风机就要求全楼设置消防报警系统,一个防火卷帘也算联动要求,这与《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》中的单个防火卷帘门不作为火灾报警的设计依据相悖
2、防火卷帘门门要求末端电源切换,卷帘门 控制箱电源不得引自就近的排烟风机配电箱,卷帘门双电源箱必须与其他消防电源箱分开设置,即各系统要求末端双电源必须是自己系统内的,不能混,这一点也与《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》中防火卷帘箱可以引自风机房配电箱相悖
各位大咖,我和消防验收沟通,她认为以上两条都是他们内部宣贯定,如不认同可提供依据,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》算不算依据呢,《建筑防火规范》消防联动的条文解释中确实含有防火卷帘、电动排烟窗,如何释义,谢谢
     
发表于 2017-12-15 09:35:23 | 显示全部楼层
感觉这设计是没法做了
     
发表于 2017-12-15 09:49:29 | 显示全部楼层
消防部门代表政府的执法部门,设计单位必须按消防部门的要求来做
     
发表于 2017-12-15 09:55:38 | 显示全部楼层
这个改动也不大
发表于 2017-12-15 10:07:36 | 显示全部楼层
这种疑难点解析是不能做为依据的,消防部门认可,皆大欢喜,不认可,没有办法
发表于 2017-12-15 10:10:29 | 显示全部楼层
有些专家,包括我们院,都是这样,一台卷帘,就在其两边设置探头就行,试想,这个到底有多大用,火灾刚好就在卷帘旁边了

点评

火没烧到卷帘边,卷帘不降落也问题不大  发表于 2017-12-15 11:34
     
发表于 2017-12-15 11:51:08 | 显示全部楼层
这种疑难点解析是不能做为依据的
     
发表于 2017-12-15 14:08:35 | 显示全部楼层
第1项,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》不是消防部门作出的解释,不具有法律效力!!

第2项,没有依据,比如消防稳压泵,有时候会有厂家自带控制箱,那么在自带控制箱前面设置一个双电源切换箱就可以了。不能要求每台或每套消防稳压泵的前面都设置双电源切换。

卷帘门的与此种做法一样。要求每个卷帘门前都设置双电源箱,那就是涉嫌卖设备了~~我到是没意见,业主多花钱而已~~

而且,消防不能与非消防混用,但是消防电源混用肯定是可以的。从就近的消防风机取卷帘门的电源,这是很多地区都用的方法。
     
 楼主| 发表于 2017-12-15 14:28:48 | 显示全部楼层

原来整个办公楼都没有消防
     
发表于 2017-12-15 16:22:09 | 显示全部楼层
这个事情,网友怎么好说啥,,,,
     
发表于 2017-12-15 18:00:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 10:10
有些专家,包括我们院,都是这样,一台卷帘,就在其两边设置探头就行,试想,这个到底有多大用,火灾刚好就 ...

你这种想法是不对的。如果着火位置远离防火卷帘,这时并不要求防火卷帘动作。
     
发表于 2017-12-16 14:01:06 | 显示全部楼层
别说这些疑难解析不能作为依据,就算是你拿出来规范来作为依据,各人对规范理解不同,又有什么法子呢,没办法,每个消防大队都有自己的一套东西,达不到他们要求就得改,一直过不了,甲方找你设计的事
     
发表于 2017-12-17 20:58:05 | 显示全部楼层
一个楼仅有卷帘,可不设。


一个楼只有一台防烟风机,必须设报警。需要联动的百叶所在的防火分区设探头。可以不全楼设探头。
满足防烟风机联动要求即可。4.5.1之1

出线这种情况,70%是建筑、暖通专业没协调好,尽量从建筑、暖通专业着手解决
让电气专业擦屁股,会让懂行的甲方笑话
发表于 2017-12-18 09:03:24 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-12-15 18:00
你这种想法是不对的。如果着火位置远离防火卷帘,这时并不要求防火卷帘动作。

以烟感探头的测控距离,离卷帘10米有火灾,卷帘依然可以不动作吗
     
发表于 2017-12-19 14:11:21 | 显示全部楼层
个人理解 规范是国家标准  消防大队要求是地方标准 一般地方标准是比国家规范严厉的 可以沟通 要是沟通不下来只能按消防大队要求做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则