[求助] 低压2进线柜和母联柜的开关3锁2钥匙疑问

[复制链接]
     
发表于 2017-12-27 12:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    低压2进线柜和母联柜开关现采用电气联锁和3锁2钥匙。
问:如果有第3把钥匙,能否同时打开第三个开关?这个锁没有程序锁定只能打开两个开关吧。
     
发表于 2018-7-18 16:53:59 | 显示全部楼层
在这个问题的基础上稍微展开一下,问坛友,三锁两钥匙或者两锁一钥匙的联锁,和缆绳机械联锁、电气联锁相比有什么优缺点?两锁一钥匙能否被缆绳联锁替代?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-27 12:41:54 | 显示全部楼层
既然是三锁两钥匙,一般只有两把钥匙,不会出现第三把。
     
 楼主| 发表于 2017-12-28 14:37:46 | 显示全部楼层
现厂家给每个开关配了一把钥匙,是不是销毁一个即可。
     
发表于 2018-1-3 14:38:14 | 显示全部楼层
断路器厂家配两个钥匙,保证最多开两个,在说还有电气连锁。也能保证最多两台合闸。
     
发表于 2018-2-27 14:46:24 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2017-12-28 14:37
现厂家给每个开关配了一把钥匙,是不是销毁一个即可。

对,丢掉或销毁,元件厂家提供的大多是每台断路器一锁一钥匙,由成套厂丢掉一把,交付给用户的就是三锁两钥匙
     
发表于 2018-4-17 21:41:20 | 显示全部楼层
断路器的3锁2钥匙不是简单的一锁一钥匙,也不是简单地丢掉一把锁的事情。
试想,如果是一锁一钥匙,那么A断路器的A钥匙能开B断路器的B锁吗?答案显示否定,因为一锁一钥匙都是唯一的。
如果真要丢掉/销毁的情况,也是选择三锁三钥匙。
     
 楼主| 发表于 2018-4-24 14:09:05 | 显示全部楼层
就是说必须是两个钥匙可以打开三个断路器锁?是厂家出厂时候都已经定制好的?
     
发表于 2018-7-18 16:48:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 cxbomb 于 2018-7-18 16:50 编辑
songxia_123 发表于 2018-4-24 14:09
就是说必须是两个钥匙可以打开三个断路器锁?是厂家出厂时候都已经定制好的?

是的,出厂的时候定制好的!一锁一钥匙,二锁一钥匙,三锁两钥匙,五锁三钥匙都是定制好的。