[求助] 关于变配电室低压配电柜的进出线形式问题?

[复制链接]
     
发表于 2018-1-2 09:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般来说,我们通常设计进出线形式根据供电局要求设置,一种采用上进上出走桥架的形式,一种采用下进下出走电缆沟(或架空地板)的形式。电缆夹层不作考虑。那么请问下1.这两中形式的优缺点?2.对净高的要求?3.在供电局允许两种都可以的情况下,采用哪种方式对业主更有利?
     
发表于 2018-1-3 16:31:30 | 显示全部楼层
对于民用建筑而言,地面的变电所出线一般是埋地或电缆沟出线,所以地面变电所做地沟较合适。
地下室的变电所一般是采用桥架敷设电缆,上进上出较合适。地下室做地沟是很困难的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-4 08:52:59 | 显示全部楼层
我们这边供电部门一般对地下室变配电房的净高是4.2m(要注意的是供电公司指的净高一般是指楼板底,而不是指梁底)。
一般较好的方案是下进下出。如果建筑许可,一般变配电房底板降0.6m,顶板按要求升板到净空4.2m。变配电房内部地面为地下室地面+0.1m。由于电柜基础一般为+0.1m,则电缆沟深度正好为0.8m。一般电缆正合适。电柜高度为2.2m,进线柜的母线插接头一般是0.6m(对于低压来说实际上是上进线的)。因此对于最高点的高度大约就是3.6m。也就是说没有大于0.8m的梁正好在变压器和进线柜的上方(很少这种情况),电房的布置就很好了。
如果真的想减少变配电房的高度,则要向结构要梁图再进行分析是否有安装不了的情况(一定要考虑电缆的转弯半径及是否有桥架的交叉)。再征得供电部们的同意。
     
发表于 2018-1-3 10:30:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-3 10:12
4.2是考虑电缆沟垫高,另外考虑柜顶有联络母线

好吧~~我们这里都是规定垫好以后的净高~~直接写4.2m的少见~~

联络母线我知道,3.0m足够了,2.2m的柜子,上面0.8m走联络母线。

另,我个人习惯跟建筑提资的时候要3.5m,留点儿富裕,省的有土建误差,导致验收不合格。
     
发表于 2018-1-2 10:30:50 | 显示全部楼层
这题目不小啊~~可以写论文了~~
发表于 2018-1-2 10:34:41 | 显示全部楼层
当净高有限制时,才采用上进上出走桥架的形式
发表于 2018-1-2 10:35:20 | 显示全部楼层
有条件时,还是采用下进下出走电缆沟,方便、美观
     
发表于 2018-1-2 11:55:13 | 显示全部楼层
上进上出对净高要求较高,比较方便管理维护,下进下出有些对结构要求较高,整体比较美观,各有利弊,需要成本部门综合考量
     
发表于 2018-1-2 14:31:09 | 显示全部楼层
建议采用电缆沟下进下出,方便施工,成本低!至于净高,各地供电局都有明文规定,我们这是不低于4.2m
发表于 2018-1-2 14:41:46 | 显示全部楼层
wkoo000 发表于 2018-1-2 14:31
建议采用电缆沟下进下出,方便施工,成本低!至于净高,各地供电局都有明文规定,我们这是不低于4.2m

不低于4.2m,是地面变电所还是地下?
     
发表于 2018-1-3 09:50:32 | 显示全部楼层
wkoo000 发表于 2018-1-2 14:31
建议采用电缆沟下进下出,方便施工,成本低!至于净高,各地供电局都有明文规定,我们这是不低于4.2m

我们这里采用下进线的方案,供电局要求梁下3.0m,您这个4.2m可是够高的~~设备才2.2~2.3m,上面放2m,干啥用啊~~
发表于 2018-1-3 10:12:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-1-3 09:50
我们这里采用下进线的方案,供电局要求梁下3.0m,您这个4.2m可是够高的~~设备才2.2~2.3m,上面放2m,干啥 ...

4.2是考虑电缆沟垫高,另外考虑柜顶有联络母线
发表于 2018-1-3 10:54:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-1-3 10:30
好吧~~我们这里都是规定垫好以后的净高~~直接写4.2m的少见~~

联络母线我知道,3.0m足够了,2.2m的柜子 ...

上次也讨论过,很多变电所设置在地下室,开关柜下挖沟很难(地梁影响),所以采用垫高的方式,这样变电所净高要求就考虑加800(电缆沟深度)
发表于 2018-1-3 10:56:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-1-3 10:30
好吧~~我们这里都是规定垫好以后的净高~~直接写4.2m的少见~~

联络母线我知道,3.0m足够了,2.2m的柜子 ...

另外,我们考虑高压柜2.3米,加槽钢就是2.4,高压柜上联络母线我们是按1米空间考虑,最后就是3.4+0.8=4.2了
     
发表于 2018-1-3 16:15:06 | 显示全部楼层
条件允许还是电缆沟好维护,美观,对柜体尺寸没影响。上进上出的柜子要加大尺寸。
发表于 2018-1-3 16:30:23 | 显示全部楼层
破瓦落地2015 发表于 2018-1-3 16:15
条件允许还是电缆沟好维护,美观,对柜体尺寸没影响。上进上出的柜子要加大尺寸。

听说高压柜需要加大尺寸,低压抽屉柜好像不需要?