账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10890|回复: 33

[求助] 几种高压柜使用的区别

[复制链接]
     
发表于 2018-1-31 20:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-2-1 12:30:18 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-2-1 10:21
嗯热心!我先上个KYN46部分资料,主接线文字描述比如2条高压进线10KV,2个变压出线1250KVA油变,一个高压电 ...

这样吧,你把这家企业的网站私信给我,我给你先做个对比的表格,你看可好?
对于3.6-40.5kV中压柜万变不离其宗,目前大致有以下几种,都是根据绝缘介质和电压等级来考虑:
第一大类:
空气绝缘柜:主要特征是断路器为真空断路器(固定式或手车式),主母线、分支母线之间的绝缘靠空气绝缘,对于10kV空气净距125mm,柜型有进线柜、出线柜、PT柜、计量柜、断路器母联柜、隔离母联柜,短时耐受电流从25kA~50kA比较常见,遵循的标准是GB3906和GB11022。----移动式居多
第二大类:
SF6气体绝缘柜:主要特征是母线、负荷开关、真空泡都被密封在不锈钢气箱内,气箱内充满0.3bar左右的SF6气体,柜型有进线柜、出线柜、PT柜、计量柜、断路器+隔离开关母联柜,短时耐受电流从20kA~35kA比较常见,遵循的标准是GB3906和GB11022,以及GB3804 中压负荷开关和GB16926 负荷开关+熔断器组合电器柜。----固定式居多。
     
发表于 2018-2-1 12:42:44 | 显示全部楼层
以我们最熟悉的KYN28为例,就是典型的空气绝缘中置柜,其断路器为手车式,通过移动小车转运断路器,母线之间为空气绝缘,由于要保证125mm的空气净距所以柜体的高度一般为2200,深度1000,宽度800mm(大电流可能要1000mm)。
下面图片是固定式SF6气体绝缘中压柜,母线、真空泡、负荷开关等都密封在充满SF6气体的不锈钢气箱内,固定式安装,由于SF6的绝缘性能远远好于空气,所以其结构可以做的紧凑,但对于气箱焊接的要求比较高,因为要保证其在寿命期内不会发生SF6泄露。
35.jpg
     
 楼主| 发表于 2018-2-4 13:37:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-2-1 09:43:55 | 显示全部楼层
我也不了解,占座学习
发表于 2018-2-1 10:03:50 | 显示全部楼层
麻烦bzp4891讲讲
     
 楼主| 发表于 2018-2-1 10:21:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-2-1 12:33:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-1 14:11:21 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-2-1 12:42
以我们最熟悉的KYN28为例,就是典型的空气绝缘中置柜,其断路器为手车式,通过移动小车转运断路器,母线之 ...

KYN28尺寸目前是2300X1500X800
发表于 2018-2-1 14:13:07 | 显示全部楼层
20KV的KYN28尺寸目前是2300X2000X1000
     
发表于 2018-2-1 15:55:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-1 14:13
20KV的KYN28尺寸目前是2300X2000X1000

目前我还没做过20kV的项目,您遇到过哪些地区有20kV?

点评

苏州园区是最早使用20kv电压的地区。  发表于 2018-2-1 17:16
     
发表于 2018-2-1 16:32:00 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-2-1 12:30
这样吧,你把这家企业的网站私信给我,我给你先做个对比的表格,你看可好?
对于3.6-40.5kV中压柜万变不 ...

很专业的回答{:1_416:}
发表于 2018-2-1 17:10:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-1 15:55
目前我还没做过20kV的项目,您遇到过哪些地区有20kV?

武汉市的近郊,几乎已经没有10KV的变电所,全是20KV的
     
发表于 2018-2-1 18:50:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-1 17:10
武汉市的近郊,几乎已经没有10KV的变电所,全是20KV的

~~光谷呢?是否也是20kV
     
发表于 2018-2-1 18:51:36 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-2-1 12:42
以我们最熟悉的KYN28为例,就是典型的空气绝缘中置柜,其断路器为手车式,通过移动小车转运断路器,母线之 ...

收到,谢谢,苏州的项目还没有做过,到是正在配合一个武汉的方案,所以赶紧问问~~
     
发表于 2018-2-1 19:54:28 | 显示全部楼层
大致做了下比较,如图所示,详细的细节再一一讨论吧:
37.jpg

中压柜比较.pdf

164.68 KB, 下载次数: 63, 下载积分: E币 -5

点评

向您学习  发表于 2018-2-8 16:53
点赞  发表于 2018-2-2 08:58
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则