账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19011|回复: 14

[求助] 电动防火窗如何与消防联动?

[复制链接]
     
发表于 2018-6-26 10:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电动防火窗火灾时要关闭,是由火灾报警线路的I/O模块控制关闭吗?电动窗是否需要外接24V电源?
     
发表于 2018-6-26 13:16:14 | 显示全部楼层
电源电压由产品确定,消防C模块给信号至控制器,消防时联动即可
发表于 2018-6-26 14:41:15 | 显示全部楼层
这种防火窗,一般都配备控制箱,控制箱来控制防火窗的控制器,控制箱接受消防模块的信号。
发表于 2018-6-26 14:44:25 | 显示全部楼层
控制箱到防火窗,一般配置电源线和控制线,电源线以220VAC居多,控制线以24VDC居多
     
 楼主| 发表于 2018-6-26 15:15:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 14:44
控制箱到防火窗,一般配置电源线和控制线,电源线以220VAC居多,控制线以24VDC居多

你们有这种电动防火窗的控制原理图吗
     
 楼主| 发表于 2018-6-26 15:17:27 | 显示全部楼层
电动防火窗是不和常开防火门一样,由消防联动控制器提供24V电源,不在接外接电源?
发表于 2018-6-26 15:19:22 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2018-6-26 15:15
你们有这种电动防火窗的控制原理图吗

这个一般是厂家成套提供的
     
发表于 2018-6-26 15:34:15 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2018-6-26 15:17
电动防火窗是不和常开防火门一样,由消防联动控制器提供24V电源,不在接外接电源?

不是的,一般消防24V电源带不动闭窗器的

而且,说实话,火灾时需要关闭的防火窗我几乎没见过(这里要真的是需要防火功能,那不开窗就是了),到是火灾时需要电动打开的排烟窗常见。
发表于 2018-6-26 15:35:15 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2018-6-26 15:17
电动防火窗是不和常开防火门一样,由消防联动控制器提供24V电源,不在接外接电源?

防火门由防火门监控器集中提供电源,防火窗现场提供电源
     
 楼主| 发表于 2018-6-26 16:32:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-6-26 15:34
不是的,一般消防24V电源带不动闭窗器的

而且,说实话,火灾时需要关闭的防火窗我几乎没见过(这里要 ...

这些防火窗是楼梯间和房间的窗户,平时建筑要求打开,按GB50016-2014 6.5.2 设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。
     
发表于 2018-6-26 17:11:42 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2018-6-26 16:32
这些防火窗是楼梯间和房间的窗户,平时建筑要求打开,按GB50016-2014 6.5.2 设置在防火墙、防火隔墙上的 ...

那就应该采用不可开启的窗扇。

现在这种设置,建筑专业这完全是给甲方和电气专业找事儿!
发表于 2018-6-27 11:05:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-6-27 16:58:26 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-6-27 11:05
这些防火窗是楼梯间和房间的窗户,平时建筑要求打开,按GB50016-2014 6.5.2 设置在防火墙、防火隔墙上的防 ...

建筑的人说楼梯间的电动防火窗火灾时关闭,防止隔壁的活蔓延过来。
发表于 2018-6-27 18:06:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2019-12-25 14:56:21 | 显示全部楼层
1、电动排烟窗(火灾时开启),自成系统,需要220V电源 到控制箱,同时需要消防联动控制,2、电动防火窗(火灾时关闭),加装电动闭窗器(消防联动,提供释放关窗,同以前的电动防火门),只需要消防联动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则