账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2671|回复: 2

[求助] 热继电器 断相保护

[复制链接]
     
发表于 2018-6-28 13:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、热继电器 带断相保护    请教  低压电机断相时 10级别热继动作时间一般是多长? 最好能分别给出 满载 空载 时的时长。
2、热继电器 带断相保护(可作为不平衡电流保护)    请教  低压电机单相接地时 10级别热继动作时间一般是多长?   最好能分别给出 满载 空载 及起动时的时长。 假定故障电流不小于电机额定电流7倍。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2018-6-29 09:39:00 | 显示全部楼层
1、额定负载下,4min;空载不跳闸。
2、低压电机单相接地,应该由短路保护电器动作。
     
 楼主| 发表于 2021-7-21 11:19:19 | 显示全部楼层
施耐德的 MicroLogic 2.2/2.3-M 脱扣单元 可与 NSX100-630塑壳 配套

配备 相不平衡或缺相 (I 不平衡 )保护
该功能可在相不平衡时断分断路器:
    超过固定相不平衡保护阈值 Iumbal 的 30%
    不可调延时时间 Tumbal 为
0.7s- 电机启动期间
4s- 电机正常运行期间
缺相是相不平衡的一种极端情况,也会导致脱扣。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则