账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14616|回复: 19

电气火灾监控模块、消防电源监控模块问题

[复制链接]
     
发表于 2018-7-5 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 fillyzhou 于 2018-7-5 16:39 编辑

最近做了个合肥项目,审图老师提了一条:电气火灾监控模块、消防电源监控模块不应设置于配电箱内。
但我看火灾自动报警图集里也是设在配电箱内的。
请问大家画图的时候一般画在配电箱内还是箱外?
11111111111111.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-7-5 15:38:56 | 显示全部楼层
画在里面,但不见得装在里面,楼主可注上说明即可
     
发表于 2018-7-5 16:16:36 | 显示全部楼层
大胆说句,应该是审图老师理解有误,将模块范围扩大了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-5 16:17:57 | 显示全部楼层
6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
此条是在火灾自动报警系统章节里的,应该是只要求火灾自动报警系统的相关模块
发表于 2018-7-5 16:33:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-5 16:39:44 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-7-5 16:17
6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
此条是在火灾自动报警系统章节里的,应该是只要求火灾自动报警 ...

应该是根据这条了~ 我打算都挪出来算了

点评

改个名字也不能拿出来,改成 消防电源监控器 就是了。本来就是监控器  发表于 2018-7-5 16:42
     
发表于 2018-7-6 14:39:57 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2018-7-5 16:39
应该是根据这条了~ 我打算都挪出来算了

诚主的方法可行,我都没想到
     
发表于 2018-7-15 09:05:30 | 显示全部楼层
规定是什么模块不能放在箱内,不说清楚
     
发表于 2018-7-15 21:13:39 | 显示全部楼层
规范规定FAS模块不得设在配电箱内。电气火灾监控、消防电源监控系统均应设在配电箱内,若设在配电箱外会增加施工难度。
     
发表于 2018-7-16 19:59:25 | 显示全部楼层
我理解也是与楼上相同,开始都设在箱、柜里的,但这黑体字,怕扯不清,后来都要求移出来单独设箱子装。
     
发表于 2019-1-4 11:06:34 | 显示全部楼层
学习了!新手报到!
     
发表于 2020-12-15 17:00:29 | 显示全部楼层
美福瑞电气提供HB-DYV消防电源监控模块可以放在箱内!
     
发表于 2020-12-16 14:01:10 | 显示全部楼层
安徽所有项目都被提过这一条
     
发表于 2021-5-8 16:41:55 | 显示全部楼层
武汉的项目也这么提了,这是会传染么
     
发表于 2021-6-11 16:16:02 | 显示全部楼层
这些模块挪出来不是找麻烦么,我们从来没被图审提过这条。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则