主回路原理图
查看全部评分
使用道具 举报
设计原理30讲 发表于 2018-7-10 19:21 工频回路过载保护值为1.05-1.1倍水泵电机额定电流 必须是热继动作安秒曲线,不能是断路器线路保护安秒曲线 ...
消防应急照明专题帖子汇总
bzp4891 发表于 2018-7-10 12:59 一般情况下,热继电器和过载保护脱扣器的整定电流应该接近但不应小于电动机的额定电流。 楼主将工频回路和 ...
xuming 发表于 2018-7-10 13:53 关于断路器的整定值,我也咨询过公司的其他电气人员,回复是这样的:过载保护一般设定为负载额定电流的1. ...
bzp4891 发表于 2018-7-10 13:29 如wenqi3276 所说,楼主为电动机负载选择配电型塑壳断路器,有点不妥。电动机保护型断路器与配电型保护断路 ...
xuming 发表于 2018-7-10 14:06 为什么选择配电型断路器,这个我也不得而知,因为公司一直以来所选的水泵配套的断路器都是这种,并且有些 ...
bzp4891 发表于 2018-7-10 14:03 首先这两个配电型的断路器不适合作为电动负载的过载保护,对于电机的过载保护,要么选用热继电器,要么选 ...