账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3554|回复: 4

湿式报警阀间与柴油发电机房临建的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-7-16 20:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
湿式报警阀间和柴油发电机房与小配电间挨着,按照规范柴油发电机房与小配电间不应邻近经常积水的地方。现在把湿式报警阀间做一圈防水处理,这样做可不可以?审图的时候会不会提出来?湿式报警阀间实在没地方放了。(湿式报警阀间只有检修的时候有水,算不算是经常积水的场所?)

     
发表于 2018-7-17 08:46:37 | 显示全部楼层
湿式报警阀间只有检修的时候有水,不算是经常积水的场所
发表于 2018-7-17 08:55:29 | 显示全部楼层
不算是经常积水的场所
     
发表于 2018-7-17 08:57:07 | 显示全部楼层
不排除管道漏水的情况吧,跟楼主上个帖子答复一样----还是加双墙
     
发表于 2018-7-17 09:16:46 | 显示全部楼层
纠结在“经常积水的场所”,与水专业的沟通认为不算,当然这个水专业的也因人而异。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则