[求助] 有没有带30mA漏保且漏电能延时动作的断路器?

[复制链接]
     
发表于 2018-9-27 15:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,要知名品牌的塑壳、微断。因为有高端业主要求行车、液下泵等配电带不大于30mA漏保。不设延时电机起动时会误动。
     
发表于 2018-9-27 17:03:33 | 显示全部楼层
有啊,很多品牌的塑壳漏电脱扣附件都可以设置延时时间,比如ABB可以设置0.1-3s的动作时间
发表于 2018-9-27 17:05:31 | 显示全部楼层
常熟开关厂的塑壳可以调整
发表于 2018-9-27 17:11:18 | 显示全部楼层
不过这种30mA漏保,都是保护人身安全,延时动作就没有意义了
发表于 2018-9-27 17:13:00 | 显示全部楼层
正常来说,电机启动时,漏电开关是不会动作的,只是电流大,但矢量和还是零
     
发表于 2018-9-27 19:58:19 | 显示全部楼层
30mA属于终端漏电保护器,一般不带延时功能
     
发表于 2020-9-24 16:04:37 | 显示全部楼层
合资品牌均有类似产品
     
发表于 2020-9-24 21:59:53 | 显示全部楼层
30mA是防触电保护,必须瞬动