产品用途

  SIWOB系列小型断路器,适用于电压在400V以下,额定电流不超过125A的线路中,用来对建筑物和类似场所的线路设备和电气设备进行过电流保护,也可用于不频繁的通断操作。

产品特点

1、具有过载、短路、漏电保护功能。

2、可配有辅助开关、报警开关、分励脱扣器、过欠压脱扣器等多种附件,也可任意搭配,实现各种不同的功能。

3、配有单独的自复试过欠压保护器,适用于单相配电系统中,提供过欠电压保护,并有自恢复功能。

4、分断能力有3kA4.5kA6kA10kA几种。

5、具有1P+N专属小型断路器,宽度最小为18mm

 

型号说明及主要技术参数

1、型号说明

\\\"\\\"

2、主要技术参数

系列型号

SIWOB1系列

SIWOB2系列

SIWOB3系列

SIWOB2L系列

SIWOB3L系列

壳架等级额定电流Inm(A)

63

125

63

125

32

63

32

额定电流In(A)

123461016202532405063

6380

100125

123461016202532405063

6380

100125

61016202532

61016202532405063

61016202532

极数

11P+N233P+N4

1234

1P+N

1P+N233P+N4

1P+N

额定工作电压Ue(V)

230V/400V

230V/400V

230V

230V/400V

230V

额定冲击耐受电压Uimp(V)

4000

6000

6000

4000

4000

4000

额定短路分断能力Icn(kA)

10

4.5/6

3

4.5/6

4.5

瞬时脱扣类型

BCD

CD

BCD

CD

C

BCD

C

动作时间

     

瞬动型≤0.1s

瞬动型≤0.1s

机械电气性能

15000

20000

20000

20000

20000

安装方式

导轨安装

导轨安装

导轨安装

导轨安装

导轨安装

                   

 

SIWOB-GQ

额定工作电流In(A)

324063

额定工作电压Ue(V)

230V  50Hz

过压动作切断值(V)

AC275±5V

欠压动作切断值(V)

AC175±5V

电压恢复值(V)

AC255±5V

断电后送电延时

12min

动作时间

1s

机械电气性能

100000

安装方式

导轨安装

 

Powered By © :沈阳斯沃电器有限公司