[]SIWOFB消防设备电源监控系统
发布日期:2016-03-17  

 产品用途

SIWOFB消防电源监控系统,主要针对消防设备的电源的各项参数进行实时监控。通过检测消防设备电源的电压、电流以及开关的状态,进而判断是否存在短路、断路、过压、欠压、过流以及缺相、过载等故障问题并进行及时的报警和记录。
  SIWOFB消防电源实时监控系统具有可靠性高、实时性强等特点,通过高效的运算及便捷的通讯功能,可以实时反映出被监控设备电源的状况,集中显示各项参数信息,从而有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度地保障消防联动系统的可靠性。

 

产品特点

1、采用工业级工控计算机、稳定性好、处理速度快;
2
TFT真彩色全屏幕汉字触摸液晶显示屏、以图形及文本方式显示实时监控参数;
3
、可以识别与系统配套使用的多种监控模块;每个终端设备在系统中都具唯一ID,使报警地址指示明确;
4
、系统检测到异常情况后,发出声光报警信号,并存储报警信息到工控计算机,确保报警记录的完整性,可以记录报警记录5000条;
5
、双路电源供电,具备主备电切换功能;
6
、模块化配置,可满足多达1024点的监控要求,采用分级密码保护,多层管理;
7
、采用RS485总线,支持Modbus通讯协议,通讯距离为1200米,实现分布控制、集中管理;    
8
、可装配打印机。

型号说明及主要技术参数

1SIWOFB消防设备电源监控主机型号说明及主要技术参数

1)型号说明

\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"2)主要技术参数

主电电源

AC 230V

功耗

<280W

电力接线

    NH-BV 2×2.5mm2

通讯接线

ZR-RVS 2×1.5

继电器容量

5A/250Vac,3A/30Vdc

通讯距离

<1200m

防护等级

IP40

存储记录

5000


2
SIWOFB消防设备电源监控模块型号说明及主要技术参数


1)
型号说明

\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"
2)
主要技术参数

供电电源

DC24V

功耗

≤0.5W

电流采样规格

交流5A,直流20A

电压采样方式

400V以下直接采样

电流采样适配线

NH-BV 1.5mm2

电压采样适配线

NH-BV 1.5mm2

安装方式

导轨式安装

导轨规格

35mm

通讯接线

ZR-RVS 2×1.5mm2

供电电源接线

NH-BV 2×2.5mm2

输出接点容量

5A/250Vac,3A/30Vdc

防护等级

IP40