产品中心丨TBBQ3a-M 母联一体式自动转换开关(ATSE)
发布日期:2018-08-02  

 TBBQ3a-M 母联一体式自动转换开关(ATSE

 

n  额定电流范围:16~100A

n  专用PC级两进线一母联一体式创新设计

n  机械电气双重联锁,转换动作精准、可靠

n  励磁式电磁驱动,线圈瞬间吸合完成转换

n  具备RS485通信接口,实现上位机系统远程监控

n  适用于轨道交通防灾安全监控系统等对供电可靠性要求较高的场所

 产品简介

TBBQ3a-M系列母联一体式自动转换开关,适用于交流50Hz230V及以下的配电系统中。正常工作状态时,两路电源分别对两个负载供电,当某一路电源出现故障时,由另一路电源同时对两路负载供电,实现两路电源互为备用。主要应用于轨道交通防灾安全监控系统等一级负荷重要场所。

应用举例

随着我国铁路网络及高速铁路的不断发展,铁路常常受大风、雨雪、泥石流、地震等恶劣环境威胁,防灾安全系统成为确保列车运行的重要装备之一,末端防灾设备作为现场层中检测和传感的核心,为其提供安全可靠的连续供电尤为重要。

         泰永长征TBBQ3a-M系列母联一体式自动转换开关可应用于无UPS或直流屏供电场合,可对低压配电防灾系统上端两路电源进行快速切换,确保供电连续可靠。此产品实现了新一代全智能铁路防灾双电源转换,具有一体化、智能化、高可靠等优异性能,依据铁路防灾电源箱的要求而专门设计,并通过铁路设计院测试,完美替代传统方案。

 传统方案

 

      以上图为例,传统方案由三组16A 2P微型断路器及M电操机构,外加一台自投自复控制模块实现。其中,DL1为“#1进线断路器”,DL2为“#2进线断路器”,DL3为“母联断路器”。下端分别对应两路防灾负载设备。

      在正常使用时,DL1DL2闭合、DL3断开,负载设备分别由两路供电,当#1进线电源或#2进线电源故障时,由控制模块向对应的M电操机构发送动作指令,使得DL1DL2断开、DL3闭合,两路防灾负载设备随即由其中一路正常电源供电。

方案对比

传统方案:

 

方案特点:

n  采用拼接式方案,系统结构复杂可靠性低

n  无法实现机械联锁,仅通过电气联锁易发生误动作

n  采用断路器作为执行机构,性能远低于专用双电源

n  系统采用普通电操机构驱动,转换时间较慢

n  未经过GB/T 14048.11 双电源国家标准测试考核,性能无法保证

n  采用普通逻辑控制模块,不具备双电源专用控制器电源监测能力

 泰永长征TBBQ3a-M 一体式方案:

 

方案特点:

n  专用PC级一体式结构设计,优于传统拼接方案

n  机械电气双重联锁,转换动作精准、可靠

n  高性能指标,使用类别达AC-33B

n  励磁式电磁驱动,转换时间≤180ms

n  具备CCCCECB认证

n  配备C300系列专用控制器,具有ATSE电源监测与切换控制功能

n  具备就地手动操作功能,满足例行现场检修测试要求

 专利认证

具备国家发明专利

《一种进给电源实现母联及互备功能的转换开关》

 获得专用PCATSE CCC认证

GB14048.11-2016

《低压开关设备和控制设备:多功能电器 转换开关电器》

 符合国际相关标准

IEC60947-6-12013

《低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器》

主要参数

 

型号命名

 