校审的时候就跟念经一样,跟每个小朋友说:带V的就含卤,WD是无卤低烟的简称,那么世界上有没有无卤低烟的YJV呢? 问过电缆厂家,YJY也不属于低烟低毒,虽然不含卤 cadivy· 发表于 2023-9-22 14:31
校审的时候就跟念经一样,跟每个小朋友说:带V的就含卤,WD是无卤低烟的简称,那么世界上有没有无卤低烟 ...
有还是没有啊{:1_491:} D800-1~8 发表于 2023-9-20 17:34
电缆阻燃、耐火,是个高深的问题。
设计师不宜深度介入。
{:1_491:}{:1_491:} rainmen_73 发表于 2023-9-22 14:40
问过电缆厂家,YJY也不属于低烟低毒,虽然不含卤
这个事情的混乱来源于这里:
首先,是在GB/T19666-2005中提出了低毒的要求,并给了一个单独的代号U
其次,然后在同本规范中不给条文,说正在考虑
第三,就是在电缆规范GB50217-2018中说低毒就是无卤
最后,绿建GB/T50378-2019要求用低毒产品
于是乎,全都乱套,互相不交圈!!
设计研究院既要设计 更要研究 千万不要妄自菲薄 认为自己是画图苦力狗 要学习专家天天研究高科技规范 laohuyou123 发表于 2023-10-8 09:39
设计研究院既要设计 更要研究 千万不要妄自菲薄 认为自己是画图苦力狗 要学习专家天天研究高科技 ...
幸好我单位没“研究”两字!{:1_428:} 看到有用WDZAN-YJY23的